serrande microforate
Moderatore: Edilclima
serrande microforate
le serrande microforate sono una soluzione adeguata per la ventilazione/smaltimento fumi dei box di una autorimessa?
o rappresentano una maglia troppo stretta?
o rappresentano una maglia troppo stretta?
- weareblind
- Messaggi: 3076
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: serrande microforate
Bella domanda, dici a parità di superficie utile?
Mai utilizzate.
Mai utilizzate.
Re: serrande microforate
Per smaltimento fumo e calore non vale questa condizione ?
2. La superficie utile SE può essere suddivisa in più aperture.
Ciascuna apertura dovrebbe avere forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 m2.
2. La superficie utile SE può essere suddivisa in più aperture.
Ciascuna apertura dovrebbe avere forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 m2.
- weareblind
- Messaggi: 3076
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: serrande microforate
Ah sì, ora sì.
Re: serrande microforate
G.1.25 Linguaggio
3. Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, ...), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale.
cio' detto, non ho mai visto su una serranda box asole da 10 cm lunghe 1 metro
d'altra parte, nemmeno una normale griglia di chiusura (orizzontale) di una intercapedine soddisfa la condizione superficie utile ≥ 0,10 mq
Re: serrande microforate
tutto vero
in effetti l'autorimessa è un caso a sè
vedi RTV6
V.6.5.7Controllo di fumi e calore
1.Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m2.
5.In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, gli eventuali serramenti devono essere provvisti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.
al punto 1 c'è il "deve"
utile per me è al netto della grata
per i box sembra non ci siano restrizioni
ma io la microforata non la uso però
in effetti l'autorimessa è un caso a sè
vedi RTV6
V.6.5.7Controllo di fumi e calore
1.Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m2.
5.In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, gli eventuali serramenti devono essere provvisti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.
al punto 1 c'è il "deve"
utile per me è al netto della grata
per i box sembra non ci siano restrizioni
ma io la microforata non la uso però
Re: serrande microforate
Riporto la nota del capitolo G.1.7, punto 10:
"Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco
misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …)."
"Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco
misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …)."
-
- Messaggi: 5330
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: serrande microforate
Secondo me una cosa che hanno forse volutamente tralasciato è la perdita di carico che genera una griglia al flusso dei fumi. Se anche rispetto la superficie netta richiesta ma uso una griglia microforata, credo che la portata di attraversamento sia inferiore a quella di una pari apertura senza alcuna protezione.
Tom Bishop
Re: serrande microforate
si si, questo sicuramente. la superficie complessiva deve essere calcolata al netto.
ma non può essere che la griglia debba avere maglia minima 20x100