Messaggio da ildubbio »

le serrande microforate sono una soluzione adeguata per la ventilazione/smaltimento fumi dei box di una autorimessa?

o rappresentano una maglia troppo stretta?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3076
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: serrande microforate

Messaggio da weareblind »

Bella domanda, dici a parità di superficie utile?
Mai utilizzate.
stfire
Messaggi: 1125
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: serrande microforate

Messaggio da stfire »

Per smaltimento fumo e calore non vale questa condizione ?

2. La superficie utile SE può essere suddivisa in più aperture.
Ciascuna apertura dovrebbe avere forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 m2.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3076
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: serrande microforate

Messaggio da weareblind »

Ah sì, ora sì.
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: serrande microforate

Messaggio da ildubbio »

stfire ha scritto: gio ott 13, 2022 17:06 Per smaltimento fumo e calore non vale questa condizione ?

2. La superficie utile SE può essere suddivisa in più aperture.
Ciascuna apertura dovrebbe avere forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 m2.
G.1.25 Linguaggio
3. Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, ...), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale.

cio' detto, non ho mai visto su una serranda box asole da 10 cm lunghe 1 metro

d'altra parte, nemmeno una normale griglia di chiusura (orizzontale) di una intercapedine soddisfa la condizione superficie utile ≥ 0,10 mq
stfire
Messaggi: 1125
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: serrande microforate

Messaggio da stfire »

tutto vero
in effetti l'autorimessa è un caso a sè

vedi RTV6
V.6.5.7Controllo di fumi e calore
1.Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m2.
5.In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, gli eventuali serramenti devono essere provvisti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.


al punto 1 c'è il "deve"
utile per me è al netto della grata
per i box sembra non ci siano restrizioni
ma io la microforata non la uso però
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: serrande microforate

Messaggio da ildubbio »

stfire ha scritto: gio ott 13, 2022 18:05 tutto vero
in effetti l'autorimessa è un caso a sè

vedi RTV6

utile per me è al netto della grata


vorrai dire al lordo della grata (insomma non consideri la presenza della grata, ma solo il "foro muro" che fai in modo che sia almeno 0,20 mq)
Axfire
Messaggi: 42
Iscritto il: ven ott 15, 2021 19:38

Re: serrande microforate

Messaggio da Axfire »

Riporto la nota del capitolo G.1.7, punto 10:

"Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco
misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …)."
Tom Bishop
Messaggi: 5330
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: serrande microforate

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me una cosa che hanno forse volutamente tralasciato è la perdita di carico che genera una griglia al flusso dei fumi. Se anche rispetto la superficie netta richiesta ma uso una griglia microforata, credo che la portata di attraversamento sia inferiore a quella di una pari apertura senza alcuna protezione.
Tom Bishop
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: serrande microforate

Messaggio da ildubbio »

Axfire ha scritto: gio ott 13, 2022 20:25 Riporto la nota del capitolo G.1.7, punto 10:

"Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco
misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …)."
si si, questo sicuramente. la superficie complessiva deve essere calcolata al netto.
ma non può essere che la griglia debba avere maglia minima 20x100 :D :D :D