ATTIVITÀ 1.1.C

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

ATTIVITÀ 1.1.C

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Ho un impianto di verniciatura composto da 3 bruciatori alimentati a GPL (miscela 50-50) per una potenza totale di 1.021 kW.

Sicuramente costituirà attività 1.1.C, ma come faccio a determinare la portata in Nm3/h?

Grazie!
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1254
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: ATTIVITÀ 1.1.C

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

(Potenza [kW] / PCS [KJ/m³]) * 3.600

Quindi, nel tuo caso: (1.021 kW / 116.690 KJ/m³) * 3.600 = 31,50 Nm³/h
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi