Buongiorno,
Mi ritrovo per le mani una scheda tecnica di un pannello di copertura.
Reazione al fuoco: Classe F
Comportamento al fuoco dell'esterno: Broof (t3)
Sintetizzando significa che se ho fuoco dal basso brucia, mentre è buono per prevenire incendi dall'esterno?
Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno
significa che esposto alla fiamma in forno non solo brucia, ma sublima, con elevata produzione di fumo. per dire che è "da sotto" bisognerebbe vedere il certificato di prova, potrebbe essere stato provato in verticale (la norma distingue solo il caso di posa a pavimento, comunque). diciamo "dall'interno"
con t3 significa che esposto al fuoco esterno di prova (tizzone ardente con vento e fonte di calore supplementare) il pannello non ha permesso nè la propagazione (cioè la fiamma non si è estesa a tutto il provino) nè la perforazione per almeno 30 minuti
Re: Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno
Grazie! come pensavo allora