Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Mi ritrovo per le mani una scheda tecnica di un pannello di copertura.

Reazione al fuoco: Classe F
Comportamento al fuoco dell'esterno: Broof (t3)

Sintetizzando significa che se ho fuoco dal basso brucia, mentre è buono per prevenire incendi dall'esterno?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno

Messaggio da weareblind »

Direi di sì.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno

Messaggio da Ronin »

GMP ha scritto: mer ott 05, 2022 09:02 Reazione al fuoco: Classe F
significa che esposto alla fiamma in forno non solo brucia, ma sublima, con elevata produzione di fumo. per dire che è "da sotto" bisognerebbe vedere il certificato di prova, potrebbe essere stato provato in verticale (la norma distingue solo il caso di posa a pavimento, comunque). diciamo "dall'interno"
GMP ha scritto: mer ott 05, 2022 09:02 Comportamento al fuoco dell'esterno: Broof (t3)
con t3 significa che esposto al fuoco esterno di prova (tizzone ardente con vento e fonte di calore supplementare) il pannello non ha permesso nè la propagazione (cioè la fiamma non si è estesa a tutto il provino) nè la perforazione per almeno 30 minuti
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Reazione al fuoco - comportamento al fuoco dall'esterno

Messaggio da GMP »

Grazie! come pensavo allora
Rispondi