dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da girondone »

chiedo anche se forse se ne era già discusso

a quali condizioni il costruttore deve verificare il rispetto del decreto per EER?


È indicata la EN14511 nella quale si trovano due casi di esercizio


a) temperatura ingresso 12°C, temperatura uscita 7°C

b) temperatura ingresso 23°C, temperatura uscita 18°C

a quale caso si riferisce l’EER di 3,8 richiesto?
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da L'Enzo »

non conosco i dettagli delle 14511, ma ritengo b) temperatura ingresso 23°C, temperatura uscita 18°C

a temperatura uscita+7°C EER 3,8 non credo sia nello standard della macchine sul mercato
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da girondone »

L'Enzo ha scritto: mar set 27, 2022 20:18 non conosco i dettagli delle 14511, ma ritengo b) temperatura ingresso 23°C, temperatura uscita 18°C

a temperatura uscita+7°C EER 3,8 non credo sia nello standard della macchine sul mercato
grazie del parere
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da girondone »

aggingo che il paragrafo requisiti del 199 per le pdc è il copia e incolla di quello del decreto agosto 2020 requisiti ecobonus
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da Tom Bishop »

Sempre usato 23/18, anche perché l'EER richiesto con 7/12 è un miraggio.
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da girondone »

Tom Bishop ha scritto: mer set 28, 2022 20:08 Sempre usato 23/18, anche perché l'EER richiesto con 7/12 è un miraggio.
concordo .. cmq i decreti dovrebbero sempre indicarle le condizioni
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da simcat »

Le condizioni che avete indicato "nascono" dal D.M. requisiti minimi 2015
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7782
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto: mer set 28, 2022 20:08 Sempre usato 23/18, anche perché l'EER richiesto con 7/12 è un miraggio.
Esatto. E se ne era già parlato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi