Salve a tutti,
Mi vengono dubbi sulla lettura della nota al par. S.6.8.2 - Progettazione che recita:
" Nota: Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con Rambiente significativo, o con qf ≥ 1800 MJ/m2, in
compartimenti con superficie maggiori di 4000 m2 non protetti da un impianto automatico di controllo dell’incendio. "
D'accordo che è il progettista che deve valutqare la necessità ma secondo la nota per richiedere anche la rete esterna devo avere sia qf>1800 MJ/m2 sia Area>4000mq oppure, se come nel mio caso, ho una superficie di circa 4055m2 e qf< 450 MJ/m2 ( Classe 30) non serve anche la rete esterna.
E' una questione di punti e virgole...
Grazie.
COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1230
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Ciao,
Il Codice consiglia di installarla quando hai compartimenti con superficie > 4.000 m² E qf ≥ 1.800 MJ/m² senza protezione SPK. Logica AND.D'accordo che è il progettista che deve valutare la necessità ma secondo la nota per richiedere anche la rete esterna devo avere sia qf>1800 MJ/m2 sia Area>4000mq
Stando alla nota del codice no, non servirebbe.se come nel mio caso, ho una superficie di circa 4055m2 e qf< 450 MJ/m2 ( Classe 30) non serve anche la rete esterna.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
il COPI (S.6) chiede teoricamente un LP IV per elevato carico di incendio specifico qf
per il LP IV sarebbe già richiesto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività
mi chiedo come una NOTA possa poi ribaltare il principio iniziale, ventilando l'ipotesi che, anche con qf > 1800 MJ/mq, si possa non avere la rete idranti esterna, oltre al sistema automatico
il carico di incendio non è significativo
per il LP IV sarebbe già richiesto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività
mi chiedo come una NOTA possa poi ribaltare il principio iniziale, ventilando l'ipotesi che, anche con qf > 1800 MJ/mq, si possa non avere la rete idranti esterna, oltre al sistema automatico
nel tuo caso la rete idranti esterna potrebbe non servire (sulla carta)
il carico di incendio non è significativo
Re: COPI-Rete Idranti: Nota per rete esterna
Grazie a tutti.
In effetti se avessi un qf>1800 servirebbe ben altro che non la sola protezione interna+esterna.
In effetti se avessi un qf>1800 servirebbe ben altro che non la sola protezione interna+esterna.