VRI UFFICI

Messaggio da cefoperazone »

Buongiorno,

è uscita una pubblicazione INAIL sui nuovi DM 2021

https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... lavoro.pdf

Mi è caduto l'occhio su un caso studio riportato a pagina 102 (UFFICI A BASSO RISCHIO) sulla cui VRI ho un dubbio da sottoporre in merito all'applicazione della normativa corretta.

Gli uffici del caso studio hanno circa 535 m2 di superficie + un 100 m2 di archivi e viene dichiarato un affollamento di 23 persone (15 lavoratori + 8 visitatori).

La VRI viene effettuata col minicodice in quanto (copio incollo) si dice:

"nemmeno si potrà applicare il d.m. 22 febbraio 2006 in quanto valido, per uffici esistenti, ove vi siano più di 300 presenze "

nelle note inoltre si riporta

"Si segnala che, ove l’attività in esame prevedesse un numero di persone presenti tra i 101 e i 299, non risulterebbe
applicabile la regola tecnica verticale specifica (d.m. 22 febbraio 2006) essendo l’ufficio esistente e non di nuova costruzione; pertanto, in tal caso, non potendosi definirsi il luogo di lavoro a basso rischio d’incendio, non sarebbe possibile
applicare il comma 2 dell’art. 3, trovando invece applicazione il comma 3, il quale rimanda ai criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
A partire dalle 300 persone presenti, invece, risulterebbe applicabile la regola tecnica verticale specifica (d.m. 22 febbraio
2006 - Titolo IV, ovvero la V.4, d.m. 8 giugno 2016)"

(immagino che in questa nota abbiano confuso l'articolo 3 con art 1)

Il ragionamento lo capisco, formalmente l'ufficio esistente in questione è fuori campo applicazione della RTV uffici.

Considerando comunque di calcolare l'affollamento come previsto dal DM 22 02 2006 in base alle superfici verrebbe fuori un affollamento di 53 persone (considero 0.1 persone/mq) classificando l'ufficio come tipo 1.
Avreste comunque considerato plausibile applicare la RTV (titolo III per uffici di nuova costruzione) applicando le prescrizioni inerenti gli uffici di tipo 1 o è una forzatura inutile e senza senso?

In soldoni per un ufficio esistente la VRI si può così riassumere?
Ufficio esistente < 100pp - Minicodice
Ufficio esistente tra 100pp e 299pp - RTO codice
Ufficio esistente >300pp - RTO + RTV codice o DM 22 02 2009

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: VRI UFFICI

Messaggio da weareblind »

A dir la verità l'ufficio doveva esistere alla data di entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 2006. Se no vuol dire che non si è applicato il decreto quando era il momento.
Data questa ipotesi (ufficio antecedente al decreto, che altrimenti andava già applicato), avremo:
- >300 Codice con sua RTV oppure D.M. 22 febbraio 2006;
- 100 < affollamento <= 300, sono in assenza di RTV del 2006 per le condizioni della ipotesi, e quindi Codice con sua RTV perché ho più di 100 persone;
- 0 < affollamento <= 100, sono in assenza di RTV del 2006 per le condizioni della ipotesi, ed avendo meno di 100 persone sono rischio basso, quindi no Codice, sì Minicodice D.M. 3/9/2021
cefoperazone
Messaggi: 17
Iscritto il: gio mag 26, 2022 17:22
Contatta:

Re: VRI UFFICI

Messaggio da cefoperazone »

weareblind ha scritto: lun set 12, 2022 16:45
- 100 < affollamento <= 300, sono in assenza di RTV del 2006 per le condizioni della ipotesi, e quindi Codice con sua RTV perché ho più di 100 persone;
In questo caso applicheresti la RTV V4 anche se il campo di applicazione è uffici > 300?

Leggendo il caso studio inizialmente mi è suonato strano perchè io di botto sarei partito con l'applicazione del DM 2006
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: VRI UFFICI

Messaggio da weareblind »

Bravo, norma scritta coi ciapet. RTV V4 non applicabile sotto 300 ma applicabile perché sopra 100 e quindi eccessivamente onerosa. Bah.
Soqquadro92
Messaggi: 36
Iscritto il: mar gen 11, 2022 09:13

Re: VRI UFFICI

Messaggio da Soqquadro92 »

Buongiorno,
Ma l'ipotesi su cui si basa tutto il ragionamento, ovvero
"nemmeno si potrà applicare il d.m. 22 febbraio 2006 in quanto valido, per uffici esistenti, ove vi siano più di 300 presenze "
Non è errata?

Il DM uffici del 2006 non è cogente per tutti gli uffici sopra i 25 occupanti?
"Epicuri de grege porcus"
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VRI UFFICI

Messaggio da Terminus »

Il DM 22/02/2006 regolamenta tutti gli uffici di nuova realizzazione o di nuovo insediamento, sopra le 25 presenze.
Per gli uffici esistenti il Titolo IV si applica solo sopra le 300 presenze (soggetti a VVF).
Per questo si ritiene di non considerare il DM per gli esistenti non soggetti.
Se metto su oggi un ufficio con 99 presenze posso applicare il DM 2006 (altrimenti il COPI senza RTV), mentre per aggiornare un DVR di un ufficio esistente da 26 presenze devo applicare il Minicodice.
Soqquadro92
Messaggi: 36
Iscritto il: mar gen 11, 2022 09:13

Re: VRI UFFICI

Messaggio da Soqquadro92 »

Quindi un ufficio post 2006 da 99 occupanti poiché dotato di rtv risulta a rischio "alto", un ufficio ottobre 2022 a rischio "basso".
Non è un controsenso?
"Epicuri de grege porcus"
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VRI UFFICI

Messaggio da Terminus »

Dobbiamo pensare a cosa stiamo facendo: non si tratta di un'autorizzazione, ma di una VRI.
D'altronde anche per le attività a rischio basso il DdL può decidere di applicare la RTO.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: VRI UFFICI

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Uffici non aperti al pubblico di nuova realizzazione in edificio esistete. Uno spazio adibito ad uffici non soggetto ai VVF viene rimodernato inserendo altri uffici non soggetti ai controlli vvf con presenze < 300 persone ma > 100.

Che normativa seguire per la valutazione del rischio?

Il minicodice non è applicabile, in quanto esiste Regola Tecnica (DM 22/02/2006) e perché supero le 100 presenze.

Io seguirei il D.M. 22/02/2006 per uffici di tipo 2 (nuova realizzazione). I riferimenti al D.M. 10/03/1998 li sostituirei con il Codice, assegnando agli uffici un Rischio Vita A2. Cosa dite? faccio un ibrido tra DM 22/02/2006 e Codice di Prevenzione Incendi (RTO). Vi sembra corretto?

In alternativa sarebbe corretto valutare solo con Codice?
dorinag
Messaggi: 57
Iscritto il: mer apr 18, 2018 16:44

Re: VRI UFFICI

Messaggio da dorinag »

Riporto su questo post perché è proprio il mio caso...
VRI per Uffici con affollamento > 100 ma < di 300 esistente al momento dell'entrata in vigore del DM 22/02/2006 (progetto VVF del 2003 solo per gli archivi al piano interrato ma nel quale sono stati fatti vedere tutti i piani degli uffici).
Applico solo il Codice? La RTV4 non posso applicarla perché fuori dal campo di applicazione.
Il problema grosso sono gli ascensori che non hanno porte tagliafuoco in presenza di scale protette di esodo (punto 6.9 del DM 22/02/2006).

Suggerimenti?