Segnalazione luminosa rivelatori in controsoffitti
Moderatore: Edilclima
Segnalazione luminosa rivelatori in controsoffitti
buongiorno, è possibile raggruppare più rivelatori di fumo posti nei controsoffitti con una unica spia segnalazione luminosa posta sotto, non ho trovato indicazioni in merito nella UNI9795-2021
Re: Segnalazione luminosa rivelatori in controsoffitti
dipende, la UNI 9795:2021 specifica :
5.2.6
Spazi come controsoffitti e sottopavimenti sono considerati zone distinte e separate dallo
spazio ambiente.
Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i
rivelatori sono intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa
visibile.
In locali nei quali è richiesta la segnalazione visibile fuori porta questa può essere
cumulativa del locale medesimo e del suo eventuale controsoffitto e/o sottopavimento e
macchine all’interno dell’ambiente specifico.
5.4.4.6
Ad integrazione di quanto specificato nel punto 5.2.6, se i rivelatori non sono direttamente
visibili (per esempio: rivelatori sopra il controsoffitto, nei canali di condizionamento,
all’interno dei macchinari, ecc.), si deve prevedere una segnalazione luminosa in
posizione visibile in modo che possa immediatamente essere individuato il luogo da cui
proviene l’eventuale allarme.
5.2.6
Spazi come controsoffitti e sottopavimenti sono considerati zone distinte e separate dallo
spazio ambiente.
Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i
rivelatori sono intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa
visibile.
In locali nei quali è richiesta la segnalazione visibile fuori porta questa può essere
cumulativa del locale medesimo e del suo eventuale controsoffitto e/o sottopavimento e
macchine all’interno dell’ambiente specifico.
5.4.4.6
Ad integrazione di quanto specificato nel punto 5.2.6, se i rivelatori non sono direttamente
visibili (per esempio: rivelatori sopra il controsoffitto, nei canali di condizionamento,
all’interno dei macchinari, ecc.), si deve prevedere una segnalazione luminosa in
posizione visibile in modo che possa immediatamente essere individuato il luogo da cui
proviene l’eventuale allarme.
quindi la risponsta, secondo me, è NI