altezza antincendio- attività 77.A

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

altezza antincendio- attività 77.A

Messaggio da sara.sci »

Buongiorno a tutti.
Ho un condominio che risale all'incirca al 1946, dotato di centrale termica con potenza superiore a 116 kW e altezza antincendio >24 metri.
anni fa fu fatta una scia vvf considerando solo l'attività centrale termica: oggi in occasione del rinnovo, l'amministratore si accorge di questa mancanza.
a questo punto dovrei presentare una scia ex novo con l'attività mancante, ovvero l'altezza antincendio, e redigere un progetto che ad oggi è completamente assente domanda : che normativa devo seguire per redigere il progetto? 16 maggio '87? mi date qualche dritta si come prlcedere per redigere un progetto di un condominio già bello che costruito e abitato??

SECONDO QUESITO:
un altro condominio per il quale fu fatta una richiesta di nulla osta provvisorio per le seguenti attività: 75 A E 77 A - rispettivamente autorimessa e h antincendio.
la richiesta di nulla osta provvisorio fu redatta secondo la normativa 8-3-1985 (Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio).
come mi devo comportare in questo caso?
devo redigere ex novo due progetti uno riferito all'autorimessa e uno all'altezza antincendio? a che normative faccio riferimento ? stable antecedente agli anni 70

grazie a chi mi risponderà.
cmorante
Messaggi: 156
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: altezza antincendio- attività 77.A

Messaggio da cmorante »

sara.sci ha scritto: mer ago 31, 2022 15:44 Buongiorno a tutti.
Ho un condominio che risale all'incirca al 1946, dotato di centrale termica con potenza superiore a 116 kW e altezza antincendio >24 metri.
anni fa fu fatta una scia vvf considerando solo l'attività centrale termica: oggi in occasione del rinnovo, l'amministratore si accorge di questa mancanza.
a questo punto dovrei presentare una scia ex novo con l'attività mancante, ovvero l'altezza antincendio, e redigere un progetto che ad oggi è completamente assente domanda : che normativa devo seguire per redigere il progetto? 16 maggio '87? mi date qualche dritta si come prlcedere per redigere un progetto di un condominio già bello che costruito e abitato??

SECONDO QUESITO:
un altro condominio per il quale fu fatta una richiesta di nulla osta provvisorio per le seguenti attività: 75 A E 77 A - rispettivamente autorimessa e h antincendio.
la richiesta di nulla osta provvisorio fu redatta secondo la normativa 8-3-1985 (Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio).
come mi devo comportare in questo caso?
devo redigere ex novo due progetti uno riferito all'autorimessa e uno all'altezza antincendio? a che normative faccio riferimento ? stable antecedente agli anni 70

grazie a chi mi risponderà.
Sulla prima, puoi applicare la nuova RTV 14 (applicabile anche agli esistenti), e verifichi se e cosa ti risulta non idoneo.
Il DM del 1987 (non ancora abrogato, ma alternativo alla RTV) prevedeva una serie di adempimenti per gli esistenti, da fare entro 5 anni (poi prorogato).

Sulla seconda, i NOP sono carta straccia da un pezzo. Quindi, anche qua, progetto. Per l'edificio, le norme sono sempre quelle.
Per l'autorimessa, l'unica norma in vigore è la RTV 6 (15 maggio 2020), da applicare anche alle esistenti. Uniche eccezioni, le autorimesse approvate dai VVF (quindi progetto o SCIA antecedente) con una normativa precedente.
Rispondi