SB 110 verifica muffa

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
FMprogetti
Messaggi: 78
Iscritto il: gio lug 29, 2021 11:36

SB 110 verifica muffa

Messaggio da FMprogetti »

Sto modellando un intervento per superbonus 110% solo cappotto (non modificano gli infissi).
Non riesco a far tornare la verifica della muffa nei poti termici finestre, se non con interventi insostenibili (demolizione soglie e ermagel sotto la soglia nuova).
E' obbligatorio che la verifica sia rispettata?
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da boba74 »

Purtroppo sì. Perchè i PT degli infissi vanno interamente a carico della parete, e non dell'infisso, quindi se anche non sostituisci l'infisso, il PT associato ad esso fa parte delle verifiche di competenza della parete (che, essendo oggetto di intervento in questo caso necessita anche della verifica del relativo PT associato, sia come trasmittanza che come rischio muffa e condensa).
In genere quindi in caso di cappotto senza sostituire gli infissi direi che è d'obbligo intervenire anche su spallette e davanzale, rifacendo il davanzale oppure utilizzando gli appositi copri-davanzali coibentati, (dal momento che comunque devi metterci mano per allungarlo, tanto vale utilizzare prodotti appositi).
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da Terminus »

E se proprio proprio non riesci a verificare, riduci l'umidità ambientale con una VMC puntuale
FMprogetti
Messaggi: 78
Iscritto il: gio lug 29, 2021 11:36

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da FMprogetti »

Grazie a tutti.
Il problema di utilizzare le soglie isolate per poter rivestire la soglia esistente è che poi mi cambia l'altezza e riduce foronometria e non torna il coefficiente aero-illuminante.
Demolire la soglia senza sostituire l'infisso è un lavoro troppo importante

Buona l'idea di modificare puntualmente l'umidità, almeno per i davanzali che hanno sotto il termosifone!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da SuperP »

FMprogetti ha scritto: mer ago 31, 2022 11:15 Sto modellando un intervento per superbonus 110% solo cappotto (non modificano gli infissi).
Non riesco a far tornare la verifica della muffa nei poti termici finestre, se non con interventi insostenibili (demolizione soglie e ermagel sotto la soglia nuova).
E' obbligatorio che la verifica sia rispettata?
No
La verifica di muffa non è obbligatoria, diversamente dal calcolo della trasmittanza lineica (per fare la verifica a PT corretto, ma anche qui dipende dai casi e dalla regione).
Se non viene verificata, a parte non essere obbligatoria, indica chiaramente nella relazione quanto succede e lascia 5 righe di testo con indicata questa possibilità da far firmare ai proprietaari

PS: se non viene verificata ora, non veniva verificata prima. Se prima non avevano la muffa, non l'avranno poi.

Altro discorso è se ha senso o no fare l'intervento.

Economicamente dipende (dai prezzi delle lavorazioni). Tieni conto che anche i PT hanno una inerzia e lo PSI che calcoli non è mai reale.
Energeticamente dipende dall'influenza, da dove è il serramento e da altri aspetti.
Esteticamente da valutare.

PS: te lo dice uno che di risoluzione dei PT degli infissi ne fa e ne parla da almeno 14 anni.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da girondone »

abbiamo leggi con scritto

"con particolare attenzione"

che capista vuol dire !?
archspf
Messaggi: 1226
Iscritto il: mar ott 26, 2021 14:08
Località: RM
Contatta:

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da archspf »

FMprogetti ha scritto: mer ago 31, 2022 11:15 Sto modellando un intervento per superbonus 110% solo cappotto (non modificano gli infissi).
Non riesco a far tornare la verifica della muffa nei poti termici finestre, se non con interventi insostenibili (demolizione soglie e ermagel sotto la soglia nuova).
E' obbligatorio che la verifica sia rispettata?
SI, come già confermato dagli altri, la verifica deve essere relativa ai ponti termici (e/o umidità interstiziale) che rispetto alla formazione di muffa, la mancata risoluzione è proprio un fattore scatenante.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
FMprogetti
Messaggi: 78
Iscritto il: gio lug 29, 2021 11:36

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da FMprogetti »

Il problema è che ho un vecchio infisso in alluminio anni 50 e se lo disegno continuo non mi torna in nessun modo.
Torna solo se lo disegno spezzato con 10mm di silicone.
puoi isolare il muro quanto vuoi ma il problema è che l'alluminio se lo disegno continuo fra esterno e interno il software me lo prende a temperature esterna anche all'interno.
giotisi
Messaggi: 4183
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da giotisi »

Beh, ma se è un serramento privo di taglio termico, il problema della condensa non ce l'hai nel ponte termico: gronda di suo già telaio.

(Quelli di una volta, previdenti, avevano un gocciolatoio interno per evitare che si bagnasse il davanzale)
FMprogetti
Messaggi: 78
Iscritto il: gio lug 29, 2021 11:36

Re: SB 110 verifica muffa

Messaggio da FMprogetti »

Si infatti il problema è che condensa nel serramento, sul muro non c'è muffa neppure adesso.
Però non risolvo il problema con il software
Rispondi