Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da peppebarone »

Buona sera , Vi pongo il seguente quesito:

dobbiamo climatizzare un edificio costituito da tre piani .
In ogni piano ci saranno degli uffici , che fanno a capo ad una unica attività produttiva , ed hanno un unico proprietario.

Secondo voi è meglio da un punto di vista tecnico , progettuale , energetico ,economico e di manutenzione se :

1) mettere una unica PDC che climatizzi tutti e tre i piani ?

2) mettere tre PDC ognuna per ogni piano da climatizzare.

grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da NoNickName »

Dipende dai m2, m3, numero uffici, carichi termici endogeni e esogeni, presenza di impianti preesistenti, ecc, ecc, ecc...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da peppebarone »

Grazie , non ci sono impianti preesistenti. tutto da fare nuovo.

"Dipende dai m2, m3, numero uffici, carichi termici endogeni e esogeni, presenza di impianti preesistenti, ecc, ecc, ecc..." questi dati per ottenere le potenze termiche / frigorifere in gioco ma come dividerle ?
Tre macchine da 15 KW (numero preso come esempio ) una per piano ? oppure una da 45 kw per tutti e tre i piani?

sarei propenso per una sola , cosi da avere una unica manutenzione , una sola linea elettrica da realizzare , un solo pagamento annuale per i controlli di efficienza energetica , avere un solo spunto di una macchina e non tre e ecc..
che dite?

grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da NoNickName »

Ma idronico, espansione diretta, vrf/vrv, UTA, rooftop... ? Solo estivo o anche invernale? Zonizzato?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da peppebarone »

Si scusami, allora, idronico con fancoil ed ognuno con una valvola a tre vie. Sia estivo che invernale.
Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da NoNickName »

E saresti disposto a fare tre impianti idronici per tre pdc? Oppure un impianto con tre pdc in parallelo?
Oppure ancora una pdc con 6 compressori su 2 circuiti frigo, magari?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da peppebarone »

No vorrei fare soltanto un pdc e tre impianti
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valutazione tipologia impianto di cliamtizzazione

Messaggio da NoNickName »

peppebarone ha scritto: ven ago 26, 2022 17:21 No vorrei fare soltanto un pdc e tre impianti
L'unica cosa che non si può fare.
O un impianto con una o tre pdc, oppure tre impianti con tre pdc.
Non puoi fare tre impianti con una pdc. Non sarebbero tre impianti, ma uno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi