Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da sara.sci »

Buongiorno, chiedo il vostro aiuto.
Sto effettuando un rinnovo di una SCIA antincendio di un condominio con centrale termica (attività 74.A ) e sto verificando la completezza di tutta la documentazione.

prima domanda :
Dall' analisi documentale è emerso che mancano tutte le DICHIARAZIONI DI CORRETTA POSA IN OPERA di muri REI portanti e delle porte REI e manca la DICH RIV PROT per il controsoffitto in cartongesso; ho solamente i CERT REI delle mutature e i DICH. PROD. DI porte REI E lastre in cartongesso.
Cosa posso fare in mancanza delle dichiarazioni di corretta posa ?

seconda domanda:
assieme alla certificazione di resistenza al fuoco deve esserci obbligatoriamente una dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera?

terza domanda:
quando effettuo il rinnovo di una SCIA, è corretto che ci debbano essere tutte le documentazioni? ovvero tutte le CERT REI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DICHIARAZIONI DI POSA IN OPERA ... ecc
o posso comunque effettuare il rinnovo anche in mancanza di tale documentazione?

grazie a chi mi risponderà e mi scusa per la lunga digressione; sono proprio alle prime armi!!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da weareblind »

1) Delle corrette pose te ne disinteressi perché quello che ha valore legale sono i certi REI e Dich prod, tutto il resto è documentazione aggiuntiva.

2) No non è obbligatorio, ogni professionista antincendio decide qual è il set minimo documentale che gli serve per essere sicuro di poter redigere il cert rei e il dich prod.

3) In sede di rinnovo tu devi accertarti degli impianti di protezione attiva e dei soli elementi portanti riqualificati, non altro, se manca il cert Rei di elementi portanti e riqualificati è un problema altrimenti puoi disinteressarti.
Per elementi portanti devi quindi intendere pilastri, travi, solai, eventuali muri portanti. E non devono essere certificati stand -alone, ma devono essere stati migliorati con qualche prodotto, vernici, intonaci, lastre, altrimenti se non sono stati in nessuna maniera migliorati ma resistevano già di per sé te ne disinteressi.
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da Terminus »

Dovendo fare il rinnovo di una SCIA, come ha già detto weare, devi certificare efficienza e funzionalità degli elementi protettivi applicati alle strutture portanti (travi, pilastri, solai), quindi se ci sono lastre, intonaci o vernici applicati.
Questo dovrebbe risultare dai CERT.REI e Dich.Prod in atti.
Di tutto il resto puoi disinteressartene, o meglio non condizionano la tua certificazione. Poi se vuoi fare un servizio al cliente gli dici quello che manca o che non va bene.
La vecchia Dich.di Corrispondenza non esiste più dal 2008, tale verifica è ora contenuta nel CERT.REI.
Per gli elementi protettivi sarebbe bene avere anche una Dichiarazione di Corretta posa in opera, ma anche questo modulo risale a prima del 2008 ed ora è solo facoltativo a completamento delle altre certificazioni.
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da sara.sci »

weareblind ha scritto: gio ago 25, 2022 15:58 1) Delle corrette pose te ne disinteressi perché quello che ha valore legale sono i certi REI e Dich prod, tutto il resto è documentazione aggiuntiva.

2) No non è obbligatorio, ogni professionista antincendio decide qual è il set minimo documentale che gli serve per essere sicuro di poter redigere il cert rei e il dich prod.

3) In sede di rinnovo tu devi accertarti degli impianti di protezione attiva e dei soli elementi portanti riqualificati, non altro, se manca il cert Rei di elementi portanti e riqualificati è un problema altrimenti puoi disinteressarti.
Per elementi portanti devi quindi intendere pilastri, travi, solai, eventuali muri portanti. E non devono essere certificati stand -alone, ma devono essere stati migliorati con qualche prodotto, vernici, intonaci, lastre, altrimenti se non sono stati in nessuna maniera migliorati ma resistevano già di per sé te ne disinteressi.
Grazie mille per le preziose informazioni che mi ha dato.
mi sono di grande aiuto!
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da sara.sci »

Terminus ha scritto: gio ago 25, 2022 16:16 Dovendo fare il rinnovo di una SCIA, come ha già detto weare, devi certificare efficienza e funzionalità degli elementi protettivi applicati alle strutture portanti (travi, pilastri, solai), quindi se ci sono lastre, intonaci o vernici applicati.
Questo dovrebbe risultare dai CERT.REI e Dich.Prod in atti.
Di tutto il resto puoi disinteressartene, o meglio non condizionano la tua certificazione. Poi se vuoi fare un servizio al cliente gli dici quello che manca o che non va bene.
La vecchia Dich.di Corrispondenza non esiste più dal 2008, tale verifica è ora contenuta nel CERT.REI.
Per gli elementi protettivi sarebbe bene avere anche una Dichiarazione di Corretta posa in opera, ma anche questo modulo risale a prima del 2008 ed ora è solo facoltativo a completamento delle altre certificazioni.
Grazie mille per le delucidazioni che mi ha dato.
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da sara.sci »

sara.sci ha scritto: ven ago 26, 2022 10:04
weareblind ha scritto: gio ago 25, 2022 15:58 1) Delle corrette pose te ne disinteressi perché quello che ha valore legale sono i certi REI e Dich prod, tutto il resto è documentazione aggiuntiva.

2) No non è obbligatorio, ogni professionista antincendio decide qual è il set minimo documentale che gli serve per essere sicuro di poter redigere il cert rei e il dich prod.

3) In sede di rinnovo tu devi accertarti degli impianti di protezione attiva e dei soli elementi portanti riqualificati, non altro, se manca il cert Rei di elementi portanti e riqualificati è un problema altrimenti puoi disinteressarti.
Per elementi portanti devi quindi intendere pilastri, travi, solai, eventuali muri portanti. E non devono essere certificati stand -alone, ma devono essere stati migliorati con qualche prodotto, vernici, intonaci, lastre, altrimenti se non sono stati in nessuna maniera migliorati ma resistevano già di per sé te ne disinteressi.


Solo un chiarimento su ciò che mi hai scriItto: ho un caso di cui devo fare un SCIA EX NOVO in cui devo redigere tutte le certificazioni tra cui CERT REI delle strutture: per quanto riguarda il solaio (vista la difficoltà nel fare dei saggi per verificare spessori e materiali) farò realizzare un controsoffitto REI in aderenza in modo da poter garantire la resistenza al fuoco. mentre per quanto riguarda le pareti portanti conoscendo il materiale e gli spessori, pensavo di fare le CERT REI con il metodo tabellare, domando: devo eseguire miglioramenti ( vernici cartongesso ecc..) anche sulle pareti a prescindere dall'esito della verifica tabellare? o in caso gli spessori non garantissero una resistenza idonea allora procedo applicando qualcosa?

ultima domanda : in questo caso mancano tutte le DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' degli impianti e pensavo di procedere facendo effettuare dai manutentori delle verifiche di rispondenza in opera.

E' UN PROCEDIMENTO CORRETTO?
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da Terminus »

Se verifichi tabellarmente le strutture portanti/separanti, allora non devi applicare nulla in più di quanto contenuto nelle tabelle.
Se mancano le DICO degli impianti è possibile acquisire delle Dichiarazioni di Rispondenza da parte degli installatori (se gli impianti sono con obbligo di progetto da parte del professionista, la Dichiarazione di Rispondenza la deve fare un professionista), ma solo se gli impianti sono databili dal 1990 al 2008.
Se sono succcessivi al 2008 allora formalmente ci può essere solo una Dichiarazione di Conformità.
sara.sci
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 23, 2022 16:12

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Messaggio da sara.sci »

ti ringrazio.
Rispondi