Buongiorno , L’articolo 5 del DM 37/08 , riporta che il progetto a firma di un professionista è obbligatorio per impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/h (46.5 kw).
Se in uno stesso stabile , formato da tre piani (tutti uffici della stessa fabbrica) , ogni piano ha il suo impianto di climatizzazione da 20 kw , si deve fare la somma delle potenze ? e quindi vi è obbligo di progetto ? oppure vengono considerati impianti singoli anche se facenti parte dello stesso stabile?
Grazie
Progettazione impianti termici
Moderatore: Edilclima
Re: Progettazione impianti termici
Ogni unità immobiliare per conto suo.
Quindi non si sommano le potenze.
Quindi non si sommano le potenze.
-
- Messaggi: 30
- Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47
Re: Progettazione impianti termici
da come è descritto si tratta di un unico impianto diviso su più macchine (l'edificio se sono gli uffici di una fabbrica ragionevolmente è uno solo, anche catastalmente, e le macchine sono allacciate tutte allo stesso impianto elettrico). se ho capito bene, per me ci va.
Re: Progettazione impianti termici
Il DM 37/08 si basa sulla potenza del singolo impianto: se sono impianti tra loro idraulicamente indipendenti, le potenze termiche non si sommano al fine della progettazione dell'impianto termico.
Indipendentemente dal fatto che siano tutti della medesima proprietà o serviti dal medesimo impianto elettrico e neanche se fossero serviti dal medesimo impianto gas (ovvero dallo stesso contatore), perchè in questo caso il limite sarebbe di 50kW ma solo per la progettazione dell'impianto di adduzione gas.
Indipendentemente dal fatto che siano tutti della medesima proprietà o serviti dal medesimo impianto elettrico e neanche se fossero serviti dal medesimo impianto gas (ovvero dallo stesso contatore), perchè in questo caso il limite sarebbe di 50kW ma solo per la progettazione dell'impianto di adduzione gas.
-