Voglio mettere giù due paginette semplici per mantenere il livello della sicurezza incendio in sede di fermo impianti antincendio e perdita compartimentazione per interventi vari. Qualche idea:
Il temporaneo non funzionamento degli impianti e la temporanea perdita della idonea compartimentazione vanno contrastati per garantire un equivalente livello di sicurezza antincendio. Per raggiungere tale scopo, il datore di lavoro individua personale informato, formato e addestrato (e quindi parte della squadra antincendio aziendale), il quale dovrà:
- durante l’attività lavorativa presidiare le aree di cui ai punti 1) e 2), anche genericamente (passaggi regolari);
- coordinarsi con i responsabili delle squadre manutentive / installative che stanno intervenendo, chiedendo che anche essi eseguano sorveglianza;
- verificare che vi siano dei referenti in queste squadre in grado di utilizzare gli estintori forniti dal committente;
- verificare che vi siano estintori portatili a polvere entro 10 m dal punto di intervento;
- eseguire 1 ora di presidio in loco in caso di lavori a caldo (taglio, saldatura, catramatura, ecc.);
- verificare che non vi siano combustibili entro 3 m dal punto di intervento;
- verificare che le squadre siano in grado di chiamare soccorsi.
Altro? Grazie.
Gestione della sicurezza in manutenzione
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Gestione della sicurezza in manutenzione
Possibilmente separare temporalmente il disservizio su impianti antincendio (disservizio totale o parzializzabile ?) e compartimentazioni, coordinando gli interventi delle ditte. Per non avere entrambe le misure protettive fuori uso.
- weareblind
- Messaggi: 3048
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49