Buona sera a tutti,
mi trovo in disaccordo con un collega su un intervento di recupero di una cascina da realizzare in regione Lombardia (provincia di Varese). Il fabbricato si articola su piú livelli e i mq da riscaldare sono circa 1600. La cascina verrá suddivisa in appartamenti che la proprietá intende dare in affitto. Attualmente i singoli locali sono riscaldati con camini (uno per ogni locale principale).
Il collega ritiene che si debba necessariamente realizzare un impianto di riscaldamento centralizzato, perché sostiene che le norme vietino di realizzare piú impianti termoautonomi. Secondo me invece vige solo il divieto di passare da un impianto centralizzato a piú impianti termoautonomi, che non é il nostro caso perché secondo me i camini sono giá una forma di impianto termoautonomo. Si tratterebbe di passare da un generatore (camino) per ogni locale ad un generatore (calcaia o pompa di calore) per ogni appartamento.
Io propenderei per la soluzione termoautonoma per 3 motivi:
- la proprietá preferisce il termoautonomo,
- non ci sono spazi tercnici per realizzare una centrale termice (servirebbe un box esterno proprio sul lato di pregio della facciata),
- siccome la proprietá non vuol realizzare il cappotto termico, ho paura che il fabbisogno termico del fabbricato risulti talmente elevato da dover installare un generatore che superi i 116 kW di potenza (bisognerebbe presentare la SCIA antincendio e la proprietá si troverebbe a dover gestire una attivitá soggetta ai controlli VVF).
Qualcuno sa dirmi se io abbia ragione o meno sul fatto che sia possibile realizzare degli impianti di riscaldamento termoautonomi?
Da impianto termoautonomo a camini a impianto termoautonomo moderno
Moderatore: Edilclima
Re: Da impianto termoautonomo a camini a impianto termoautonomo moderno
che quello prima non fosse centralizzato penso che nessuno abbia dubbi
al massimo si hanno dubbi che scaldassero veramente tutto
al massimo si hanno dubbi che scaldassero veramente tutto
Re: Da impianto termoautonomo a camini a impianto termoautonomo moderno
A meno di regolamenti locali non mi sembra sia vietato tout-court passare dal centralizzato ad autonomo. Magari su questo punto @girondone potrà dare indicazioni più puntuali.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico