2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2265
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da christian619 »

Ho un capannone dove, ben distanziati e compartimentati ho:

- un locale A da 600 mq con dentro 4000 kg di combustibile
- un locale B da 600 mq con dentro 4000 kg di combustibile

Domanda:

i mq e i kg si sommano e diventa attività 70 ?!?
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da Gmeister »

Se sono compartimentati e non comunicano, non c'è attività 70 perchè sei sotto soglia.

ti riporto la FAQ sul sito dei vvf

"Domanda:
Un capannone con superficie 1500 mq suddiviso REI 120 in due locali con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg si configura 70.1.B?

Risposta:
Un deposito ricade nel punto 70 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 se la sua superficie lorda supera i 1000 mq e se le merci e i materiali detenuti sono combustibili e in quantitativi superiori complessivamente a 5.000 kg. In linea generale, i locali possono considerarsi indipendenti se non sono presenti comunicazioni e se sono separati con strutture di adeguata resistenza al fuoco."
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da mmaarrccoo »

Se l'indipendenza è totale è ammissibile non sommarli. L'indipendenza deve riguardare almeno compartimentazione e vie di esodo. Da vedere però cosa succede con gli impianti.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da weareblind »

Per me anche se ci sono comunicazioni.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da Tom Bishop »

weareblind ha scritto: mer ago 10, 2022 17:56 Per me anche se ci sono comunicazioni.
Anche secondo me. Mi è già capitato e i VVF non hanno fatto obiezione.
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da mmaarrccoo »

Tom Bishop ha scritto: gio ago 11, 2022 06:04
weareblind ha scritto: mer ago 10, 2022 17:56 Per me anche se ci sono comunicazioni.
Anche secondo me. Mi è già capitato e i VVF non hanno fatto obiezione.
Teoricamente potrebbe anche essere perchè se la comunicazione è resistente al fuoco in teoria non cambia nulla. Ma indubbiamente introduce un elemento di rischio (va gestito) da cui eventualmente qualche funzionario potrebbe non vederlo bene. Comunque sono cose in linea di massima non normate. In caso invece di vie di esodo in comune è tutto da vedere, potrebbe anche non esserci indipendenza.
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: 2 locali da 600 mq compartimentati con dentro 4000 kg di materiale : attività 70?

Messaggio da glc_1912 »

Per me non si sommano, e quindi non hai attività.

Sono compartimenti diversi, anche se comunicano lo fanno a mezzo di porte resistenti al fuoco, quindi la separazione resta.

È lo stesso principio di tutte le attività: un'autorimessa su due piani separati e indipendenti fanno 2 attività 75 (anche se magari hai una scala interna che collega i piani), due centrali termiche indipendenti sono 2 attività 74, più scale di un condominio compartimentate fanno più attività 77 eccetera.

Ci si potrebbe ragionare, forse, se ci fossero situazioni particolari (tipo le porte o eventuali portoni REI tenuti aperti normalmente per lavorare, che si chiudono da soli in caso di allarme, nel qual caso potrebbe avere senso considerare un'attività sola.
Rispondi