resitenza al fuoco tegolo pigreco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Edoardo74
Messaggi: 43
Iscritto il: gio lug 01, 2021 08:15

resitenza al fuoco tegolo pigreco

Messaggio da Edoardo74 »

Volendo certificare in modo tabellare un tegolo pigreco avente l' ala superiore larga 250cm e alta 5cm, e le due anime inferiori larghe 24cm e alte 45cm, cosa considerate per b e bw?
b è uguale a 24x2=48cm (la somma delle due anime) e bw=24cm (l' anima singola)?
Oppure considerate ogni anima come trave a se stante e quindi b=bw=24cm?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: resitenza al fuoco tegolo pigreco

Messaggio da stfire »

io i tegoli prefabbricati li verifico sempre (li faccio verificare) con metodo analitico
comunque ogni "dente" del tegolo è da considerare a sè stante
prende fuoco su 3 lati
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: resitenza al fuoco tegolo pigreco

Messaggio da Terminus »

Di certo b non si somma.
Se cede una delle due anime viene giù tutto.
Anche per me l'applicazione del tabellare è discutibile e solitamente si procede con l'analitico.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: resitenza al fuoco tegolo pigreco

Messaggio da weareblind »

Io analitico con sezione intera.