Allegato A e pompe di calore... quale potenza

Messaggio da SuperP »

A quale potenza fate riferimento per calcolare il costo massimo di cui all'allegato A?
Non esistono potenza nominali, esistono potenze a pieno carico o ai carichi parziali alle varie temperature.

La norma non fornisce indicazioni a cosa si riferisca quel kWt.

Per capirsi, ho una pompa di calore commercialmente venduta come 5kW, ma i dati ai carichi parziali , circa 65% rps (quelli che ottimizzano il COP) mi dicono 4.6kW, i dati di progetto per il dimensionamento mi dicono 8.1kW.

Tutti i dati presi a 7/35°C.

Si potrebbe pensare, tirandosi la zappa sui piedi, di utilizzare i la potenza a pieno regime come previsto dall'allegato F, anche se lo stesso non è fatto per tale scopo

Come vi comportate?

PS: il bollitore dell'acs lo fate rientrare nei costi agevolabili?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ST.SIM
Messaggi: 608
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Re: Allegato A e pompe di calore... quale potenza

Messaggio da ST.SIM »

Io utilizzo sempre la potenza che trovo nella dichiarazione del rispetto dei requisiti per la detraibilità fornita dalla casa produttrice della pompa di calore, che se non sbaglio è la potenza a pieno regime come previsto dall'allegato F.
archspf
Messaggi: 1246
Iscritto il: mar ott 26, 2021 14:08
Località: RM
Contatta:

Re: Allegato A e pompe di calore... quale potenza

Messaggio da archspf »

ST.SIM ha scritto: gio lug 28, 2022 14:27 Io utilizzo sempre la potenza che trovo nella dichiarazione del rispetto dei requisiti per la detraibilità fornita dalla casa produttrice della pompa di calore, che se non sbaglio è la potenza a pieno regime come previsto dall'allegato F.
Concordo pienamente. Di fatto è proprio quanto indicato nell'allegato F a stabilire i limiti prestazionali di accesso al beneficio.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
marcoaroma
Messaggi: 2710
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Allegato A e pompe di calore... quale potenza

Messaggio da marcoaroma »

Avete aggiornamenti, utilizzate sempre la potenza con i riferimenti allegato F che per PDC classiche è a T est 7°C e mandata 35 ritorno 30?