CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da mmaarrccoo »

Se conosco l'italiano e la UNI 10779 è scritta in tale lingua, il raddoppio delle contemporaneità degli apparecchi interni richiesto dalla norma si applica solo al soddisfacimento di tutte le condizioni:
- edifici a più piani
- compartimenti > 4.000 mq
- senza rete esterna

Confermate?
Grazie.
stfire
Messaggi: 1103
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da stfire »

a me risulta quello che dici, a prescindere dal livello di pericolositò, ma solo per compartimenti antincendio
- maggiori di 4 000 m2
- senza rete esterna
i più piani non mi risultano una condizione necessaria
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da mmaarrccoo »

Eppure la nota, scritta come è scritta, parla di edifici a più piani come "condizione di ingresso", a cui aggiungere poi le altre 2 (AND su tutte e tre). Sembra quindi escludere gli edifici monopiano (i classici capannoni industriali).


Annotazione 2022-07-27 174004.jpg
Annotazione 2022-07-27 174004.jpg (16.23 KiB) Visto 903 volte


In altri termini per come è scritto se ho un capannone con solo piano terra e ad esempio compartimento unico da 20.000 mq, senza rete esterna, non devo raddoppiare le contemporaneità.
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da mmaarrccoo »

Ops... Ho il sospetto che la condizione relativa a più piani sia stata eliminata nell'edizione 2021, è così? :roll:
Terminus
Messaggi: 12644
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da Terminus »

Nella precedente edizione vi era la discordanza tra la nota della tabella ed i paragrafi successivi, i quali per i tre livelli di pericolosità, prevedevano comunque il raddoppio degli idranti attivi sopra i 4000mq e senza protezione esterna (e senza condizione sui piani).
Nell'edizione 2021 è stata modificata la nota, allineandola ai paragrafi successivi.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da etec83 »

In quella precedente c'era una errata corrige proprio per eliminare "negli edifici a più piani".

Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da mmaarrccoo »

Me l'ero perso, mannaggia appena ti giri un attimo ti passano sotto il naso... :mrgreen:
stfire
Messaggi: 1103
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da stfire »

meglio sempre guardare l'ultima edizione di ogni norma tecnica .
qui cambiamo una virgola per vendere una nuova norma (tipo la UNI 10779)
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: gio lug 28, 2022 09:59 ... qui cambiamo una virgola per vendere una nuova norma (tipo la UNI 10779)
Infatti, non è molto corretto...
Rispondi