CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Se conosco l'italiano e la UNI 10779 è scritta in tale lingua, il raddoppio delle contemporaneità degli apparecchi interni richiesto dalla norma si applica solo al soddisfacimento di tutte le condizioni:
- edifici a più piani
- compartimenti > 4.000 mq
- senza rete esterna
Confermate?
Grazie.
- edifici a più piani
- compartimenti > 4.000 mq
- senza rete esterna
Confermate?
Grazie.
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
a me risulta quello che dici, a prescindere dal livello di pericolositò, ma solo per compartimenti antincendio
- maggiori di 4 000 m2
- senza rete esterna
i più piani non mi risultano una condizione necessaria
- maggiori di 4 000 m2
- senza rete esterna
i più piani non mi risultano una condizione necessaria
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Eppure la nota, scritta come è scritta, parla di edifici a più piani come "condizione di ingresso", a cui aggiungere poi le altre 2 (AND su tutte e tre). Sembra quindi escludere gli edifici monopiano (i classici capannoni industriali).
In altri termini per come è scritto se ho un capannone con solo piano terra e ad esempio compartimento unico da 20.000 mq, senza rete esterna, non devo raddoppiare le contemporaneità.
In altri termini per come è scritto se ho un capannone con solo piano terra e ad esempio compartimento unico da 20.000 mq, senza rete esterna, non devo raddoppiare le contemporaneità.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Ops... Ho il sospetto che la condizione relativa a più piani sia stata eliminata nell'edizione 2021, è così?
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Nella precedente edizione vi era la discordanza tra la nota della tabella ed i paragrafi successivi, i quali per i tre livelli di pericolosità, prevedevano comunque il raddoppio degli idranti attivi sopra i 4000mq e senza protezione esterna (e senza condizione sui piani).
Nell'edizione 2021 è stata modificata la nota, allineandola ai paragrafi successivi.
Nell'edizione 2021 è stata modificata la nota, allineandola ai paragrafi successivi.
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
In quella precedente c'era una errata corrige proprio per eliminare "negli edifici a più piani".
Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
Nella nuova 2021 l'hanno eliminata.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
Me l'ero perso, mannaggia appena ti giri un attimo ti passano sotto il naso...
Re: CONTEMPORANEITA' IDRANTI COMPARTIMENTI >4000 MQ
meglio sempre guardare l'ultima edizione di ogni norma tecnica .
qui cambiamo una virgola per vendere una nuova norma (tipo la UNI 10779)
qui cambiamo una virgola per vendere una nuova norma (tipo la UNI 10779)
-