la norma uni 10779 al punto 7.5.1.1 afferma che ai fini della verifica della raggiungibilità do ogni punto si può installare una manichetta di 25metri sugli idranti, verificando poi ocn la regola del filo teso.
Il dubbio è se oltre ai 25metri si possa considerare anche il getto di acqua valutato in circa 5metri.
Voi come interpretate?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: lunghezza manichette

Messaggio da Tom Bishop »

Il getto non va considerato