Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se secondo voi la Circolare VVF prot. P500/4122/1sott.1/B del 4 aprile 2001, in merito al punto 2 relativo alla modifica della tabella 2 della circolare 91 dove si precisa che "un mattone forato di 8 cm intonacato su entrambe le facce può avere una resistenza al fuoco EI30, è generico per tutte le attività oppure è applicabile solo per gli alberghi e se esiste qualche chiarimento ufficiale dei VVF, grazie
RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Fa riferimento a "sperimentazioni condotte".
Come mai poi nelle regolamentazioni successive queste sperimentazioni non le hanno prese in considerazione?
Secondo me quella indicazione vale solo per l'adeguamento degli alberghi esistenti.
Come mai poi nelle regolamentazioni successive queste sperimentazioni non le hanno prese in considerazione?
Secondo me quella indicazione vale solo per l'adeguamento degli alberghi esistenti.
Tom Bishop
Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Non so che uso/valutazioni devi fare ma, alla luce delle grosse novità di questi ultimi anni in tema di resistenza al fuoco, pensare di utilizzare una circolare di 20 anni fa è veramente azzardato1!
Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Qualche anno fa feci un quesito al mio Comando proprio su questo argomento, motivando che la circolare, anche se dedicata alle attività alberghiere, andava a modificare la 91/61 senza ulteriori limitazioni e specificazioni e che la classificazione REI era ovviamente indipendente dall'attività specifica.
Dopo un pò mi hanno risposto che la mia ipotesi di applicazione (alle autorimesse nel caso specifico) era congrua.
Dopo un pò mi hanno risposto che la mia ipotesi di applicazione (alle autorimesse nel caso specifico) era congrua.
Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
Buongiorno,
grazie a tutti per le risposte.
grazie a tutti per le risposte.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: RESISTENZA AL FUOCO EI30 FORATO 8CM INTONACATO
ne discutemmo tempo fa in altro post.
se hai possibilità di utilizzare la MISA 91/61 e la circolare alberghi, es. progetto approvato tra il 2001 e il 2007, puoi considerare la parete forato 8 cm intonacato ambo i lati come EI 30, in quanto la circolare modifica la tabella del 91/61, che è generale e vale per tutti gli ambiti non solo per gli alberghi.
le condizioni per usarla sono comunque molto stringenti appunto, progetto o CPI tra il 2001, emissione circolare alberghi, e 2007, entrata in vigore del DM che ha sostituito la 91/61.
se hai possibilità di utilizzare la MISA 91/61 e la circolare alberghi, es. progetto approvato tra il 2001 e il 2007, puoi considerare la parete forato 8 cm intonacato ambo i lati come EI 30, in quanto la circolare modifica la tabella del 91/61, che è generale e vale per tutti gli ambiti non solo per gli alberghi.
le condizioni per usarla sono comunque molto stringenti appunto, progetto o CPI tra il 2001, emissione circolare alberghi, e 2007, entrata in vigore del DM che ha sostituito la 91/61.