Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
s07
Messaggi: 3
Iscritto il: mer lug 06, 2022 15:43

Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello

Messaggio da s07 »

Salve, avrei una domanda da porvi: la FAQ del MISE 2.36 parla di verifica del fattore solare g_tot automaticamente soddisfatta se siamo in presenza di chiusure oscuranti in caso di riqualificazione energetica. Questa situazione, a vostro avviso, può essere anche verificata in un secondo livello? Dopo tutto le prestazioni di finestra+oscurante sono le stesse
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello

Messaggio da Tom Bishop »

No, in quanto in secondo livello serve la relazione tecnica a cura del progettista.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello

Messaggio da Terminus »

A parte che quella FAQ mi è sempre sembrata strana: nel DM Requisiti dov'è la deroga alla relazione tecnica nel caso di sostituzione infissi ?
Comunque volendo effettuare un calcolo secondo UNI EN ISO 52022, con qualsiasi tipo di chiusura oscurante esterna, il fattore ggl+sh viene certamente soddisfatto (qualche problema si può avere per schermature interne).
giotisi
Messaggi: 4184
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello

Messaggio da giotisi »

Terminus ha scritto: dom lug 31, 2022 10:00 A parte che quella FAQ mi è sempre sembrata strana: nel DM Requisiti dov'è la deroga alla relazione tecnica nel caso di sostituzione infissi ?
.....
..nella stessa lenzuolata di Faq, qualche punto prima.
s07
Messaggi: 3
Iscritto il: mer lug 06, 2022 15:43

Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello

Messaggio da s07 »

Tom Bishop ha scritto: dom lug 31, 2022 06:23 No, in quanto in secondo livello serve la relazione tecnica a cura del progettista.
corretto, grazie mille
Rispondi