Buonasera
Mi trovo alle prese con una piccola abitazione su tre livelli, sottoposta a ristrutturazione.
Allo stato attuale l'alloggio è munito di tre vecchi cassoni on/off per la climatizzazione e un boiler elettrico per l'ACS.
Si vogliono fare i seguenti interventi
- sostituire le tre macchine con tre dual split
- sostituire gli infissi
- sostituire il boiler con uno a pompa di calore.
Il tutto, in SB110
La domanda è: i tre dual vanno modellati come un unico impianto (di potenza pari alla somma dei singoli) o come tre impianti separati? Nel secondo caso, verrebbe meno il trainante dell'impianto di riscaldamento?
Grazie per l'attenzione
Condizionatore come impianto trainante
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Condizionatore come impianto trainante
L'impianto è quello che serve l'intera abitazione. Puoi avere anche un convettore a gas o una stufa per stanza. Al di là della modellazione, a mio parere se l'impianto effettivamente è quello che provvede al riscaldamento, puoi considerarlo sempre trainante a prescindere dal numero di generatori, dal tipo di distribuzione etc.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Condizionatore come impianto trainante
Grazie mille
Re: Condizionatore come impianto trainante
Concordo, trainante, anche se diviso in più split.
Per il bollitore a pompa di calore, a mio avviso rientra come trainato, dato che sostituisce direttamente uno scalda acqua