Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da christian619 »

Cabina di verniciatura riscaldata da un generatore ad aria calda a gpl.
Sulla mandata serve la serranda tagliafuoco?
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da etec83 »

Dipende che norma hai applicato per il generatore a gas.
Il Dm 08.11.19 qualcosa dice.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da Tom Bishop »

Il DM 18/11/2019 non si applica alle cabine di verniciatura in quanto si tratta di un impianto per ciclo di lavorazione. Devi affidarti alla valutazione del rischio.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da Terminus »

Vedi come rientri nella Circ. 324/4147 del 07/03/2003.
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da etec83 »

Infatti il decreto è un utile riferimento.
Terminus ha scritto: lun lug 04, 2022 08:26 Vedi come rientri nella Circ. 324/4147 del 07/03/2003.
Non conviene citare questa circolare tutt'al più che è datata (in seguito sono uscite varie norme UNI per le cabine di verniciatura) e c'è scritto che le cabine in cui all'interno si fa la verniciatura non sono cicli produttivi.
A me qualche funzionario VVF mi ha contestato infatti che non è un impianto industriale, ma anzi è artigianale, e qualcuno anche che non è neanche produttivo, visto che non produco niente.

Stante che nel primo post non è stato indicato a cosa è a servizio questa cabina direi che la cosa più corretta è prendere come riferimento il DM 08.11.2019 tutt'al più che un impianto a gpl è pure più pericoloso di uno a metano.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da Terminus »

La circolare rimane ad oggi, se non mi sfugge qualcosa di più recente, l'unico riferimento sull'oggetto.
La stessa circolare cita il vecchio DM 12/04/96, per cui ogni riferimento è da riferirsi al DM 08/11/19.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Generatore a gas e serranda tagliafuoco;

Messaggio da weareblind »

Anche per me. Le UNI sono necessarie ma per il solo oggetto-cabina in quanto tale, l'attività produttiva complessiva deve anche rispondere alle norme di prevenzione incendi, che al momento sono quella circolare.