In una abitazione si vuole recuperare un volume esistente non climatizzato andando a riscaldarlo con un radiatore collegato all'impianto esistente.
Se la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è maggiore del 15% devo fare la verifica della trasmittanza minima per tutte le strutture che delimitano questo volume anche se queste strutture sono esistenti ?? Corretto ??
Se invece la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è inferiore del 15% non devo fare nessuna verifica sulle strutture è corretto ??
Recupero volume esistente
Moderatore: Edilclima
Re: Recupero volume esistente
Non proprio correttissimo...ST.SIM ha scritto: ↑ven lug 01, 2022 11:32 In una abitazione si vuole recuperare un volume esistente non climatizzato andando a riscaldarlo con un radiatore collegato all'impianto esistente.
Se la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è maggiore del 15% devo fare la verifica della trasmittanza minima per tutte le strutture che delimitano questo volume anche se queste strutture sono esistenti ?? Corretto ??
Se invece la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è inferiore del 15% non devo fare nessuna verifica sulle strutture è corretto ??
Intanto si parla del 15% del volume lordo climatizzato (non della superficie).
Poi, se l'ampliamento supera il 15% del volume riscaldato pre-esistente, allora l'ampliamento va verificato come se fosse ristrutturazione di 1 livello o nuova costruzione (quindi indici EP ecc...) ad eccezione degli obblighi rinnovabili. Ciò comporta isolare in tutto o in parte le strutture, ma senza vincoli particolari di trasmittanza.
Se l'ampliamento è inferiore al 15% allora è assimilabile a riqualificazione energetica, quindi verifica delle trasmittanze limitatamente a ciò che è oggetto di intervento.
Re: Recupero volume esistente
Corretto ho fatto della gran confusione io...boba74 ha scritto: ↑ven lug 01, 2022 11:47Non proprio correttissimo...ST.SIM ha scritto: ↑ven lug 01, 2022 11:32 In una abitazione si vuole recuperare un volume esistente non climatizzato andando a riscaldarlo con un radiatore collegato all'impianto esistente.
Se la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è maggiore del 15% devo fare la verifica della trasmittanza minima per tutte le strutture che delimitano questo volume anche se queste strutture sono esistenti ?? Corretto ??
Se invece la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è inferiore del 15% non devo fare nessuna verifica sulle strutture è corretto ??
Intanto si parla del 15% del volume lordo climatizzato (non della superficie).
Poi, se l'ampliamento supera il 15% del volume riscaldato pre-esistente, allora l'ampliamento va verificato come se fosse ristrutturazione di 1 livello o nuova costruzione (quindi indici EP ecc...) ad eccezione degli obblighi rinnovabili. Ciò comporta isolare in tutto o in parte le strutture, ma senza vincoli particolari di trasmittanza.
Se l'ampliamento è inferiore al 15% allora è assimilabile a riqualificazione energetica, quindi verifica delle trasmittanze limitatamente a ciò che è oggetto di intervento.
quindi anche in caso di riqualificazione energetica si deve fare la verifica delle trasmittanze limitatamente a ciò che è oggetto di intervento anche se queste strutture sono esistenti ??? visto che il mio intervento è un recupero del volume esistente
Re: Recupero volume esistente
Se intervieni su tali strutture devi rispettare la trasmittanza, altrimenti no.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Recupero volume esistente
Quindi non sei obbligato a isolare le pareti esistenti se non le tocchi.
Tom Bishop
Re: Recupero volume esistente
No, solo gli elementi oggetto di intervento.Tom Bishop ha scritto: ↑sab lug 02, 2022 06:24Quindi non sei obbligato a isolare le pareti esistenti se non le tocchi.