Impianto elettrico centrale termica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Impianto elettrico centrale termica

Messaggio da andreaclima »

Per una centrale termica classificata come luogo a maggior rischio in caso d’incendio l’impianto elettrico deve rispondere alla sezione 751 della Norma Cei 64-8. E' lecito impiegare tubazioni in PVC pesante (CEI 23-8) con grado di protezione IP55 ?
Grazie
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Impianto elettrico centrale termica

Messaggio da andreaclima »

Nessuna risposta? :?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto elettrico centrale termica

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me sì. Non vedo controindicazioni. Quello che determina il grado di protezione dovrebbe essere la valutazione del rischio esplosioni e in centrale termica con le aerazioni permanenti obbligatorie dovresti riuscire ad evitare gradi di protezione maggiori.
Tom Bishop
Rispondi