Salve a tutti,
ho un caso di impianto industriale di adduzione GPL con serbatoio da 5 m3. Le utenze sono apparecchiature di produzione ( bruciatori a bordo macchina,cannelli, bruciatori manuali, robot con bruciatori a bordo) ( potenza totale >350kW)
Per quanto concerne le norme/decreti di riferimento chiedo cortesemente un confronto:
.-Serbatoio : DM 14.05.2004
--Rete interna: UNI 11528
Grazie
Reti GPL industriali
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Reti GPL industriali
Secondo me la UNI11528 non è applicabile se non per estensione e volontaria.
Che pressione di esercizio hai?
Che pressione di esercizio hai?
Tom Bishop