Buongiorno a tutti,
ho un dubbio che sicuramente a molti di voi risulterà banale.
Devo progettare un impianto gas per diverse villette unifamiliari a schiera che hanno il contatore sul "lato strada" e la caldaia sul "lato interno".
Avevo pensato di realizzare il collegamento dal contatore all'ingresso della villetta a vista e di passare la tubazione internamente annegata nel massetto con il tuo in rame stellato.
Il mio dubbio riguarda la transizione esterno-interno, quindi tubo in acciaio-tubo in rame stellato.
Dovendo attraversare il tramezzo perimetrale realizzato in forati volevo installare ad altezza massetto sul lato esterno una scatola non a tenuta verso l'esterno dove giuntare i due tubi ed annegare fino al massetto la parte restante del tubo stellato con malta di cemento.
E' una soluzione "a norma"? (Credo di si, addirittura per il tubo stellato andrebbe bene direttamente la volva a sfera di chiusura senza scatoletta credo, ma correggetemi se sbaglio)
E' una buona soluzione?
Esistono altre soluzioni più sicure?
Grazie anticipatamente per chiunque voglia rispondere.
Impianto gas villetta unifamiliare
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto gas villetta unifamiliare
Se la tubazione esterna è a vista io farei la giuzione all'esterno, piu sicuro di così, perchè inventarsi una scatola?
Attenzione all'intercettazione generale.
Comunque sulla 7129 c'è tutto come deve essere fatto
Attenzione all'intercettazione generale.
Comunque sulla 7129 c'è tutto come deve essere fatto