Riqualificazione parete di separazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Riqualificazione parete di separazione

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno colleghi chiedo la vostra in merito alla necessità di riqualificare una parete esistente tra due distinti compartimenti che per semplicità chiameremo A e B. Il compartimento A restituisce un carico di incendio specifico di progetto tale da richiedere una REI 30. Il compartimento B richiede invece una REI 90. Si è deciso di riqualificare la suddetta parete operando dal lato del compartimento B in quanto dalla parte opposta la presenza di alcuni macchinari particolarmente ingombranti rendeva l’intervento particolarmente difficoltoso. Pertanto sulla parte del compartimento B la parete garantirà la REI 90 richiesta. Quella esistente già di suo garantisce una REI 30. Mi chiedevo a questo punto se tale modalità di procedere possa ritenersi corretta e come valutare tali elementi in CERT REI. Ossia se considerare sia la parete esistente REI 30 e separatamente la parete REI 90.
Grazie per il vostro contributo
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Riqualificazione parete di separazione

Messaggio da weareblind »

Certo che sì. Basta indicarlo in CERT REI. La parete è anisotropa, ma ogni lato soddisfa il suo comparto.
Gius83
Messaggi: 252
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Riqualificazione parete di separazione

Messaggio da Gius83 »

Perfetto ti ringrazio. Come sempre disponibilissimi e precisi
Rispondi