Ho un cliente che ha acquistato il capannone adiacente al suo, collegato allo stesso da 2 pensiline (tettoie). I lati dei due capannoni adiacenti sono lunghi circa 70 m, le 2 pensiline sono larghe circa 8 m (probabilmente inizialmente il tutto era di un unico proprietario e le pensiline servivano per il passaggio dei carrelli).
Entrambi i capannoni sono in carpenteria metallica, niente pareti REI esterne e la distanza fra i 2 capannoni è comunque > dell'altezza massima degli stessi (h circa 10m, distanza circa 14 m).
Il carico d'incendio è basso (<100 MJ/m2) per entrambi i capannoni ma saranno entrambi attività 70.1.B.
Per S.2 vado tranquillo quindi sul livello 3 in quanto non ho bisogno di nessun requisito di resistenza delle strutture.
Come giustifico invece un livello 2 di S.3?
Non ho spazio scoperto causa le due tettoie di collegamento anche se di piccole dimensioni rispetto la lunghezza del capannone, ma in base a S.3.7.1, non essendo richiesta una classe minima di resistenza al fuoco, non è richiesto il compartimento.
Corretto?
Capannoni collegati da pensiline
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Capannoni collegati da pensiline
Ciao,
Quindi i capannoni sono tutti e due della stessa proprietà? Oppure la tettoia collega un capannone di proprietà della ditta X a un capannone di proprietà della ditta Y?
Se il capannoni sono della stessa proprietà è giusto come dici.
Se il carico di incendio specifico di progetto è inferiore a 200 MJ/m^2 non hai problemi sulla resistenza al fuoco delle strutture. Non viene richiesto nessun requisito. Attento soltanto a non avere aree con carico di incendio concentrato!
Per l'attività avrai sicuramente un rischio vita con un δα pari a 2, quindi per il capitolo S.3 e con riferimento alla tabella S.3-6 hai una superficie massima di compartimento pari a 64.000 m^2. Quindi teoricamente puoi fare un comparto unico composto da 2 fabbricati compresivi di tettoie di collegamento (se rispetti la superficie massima di compartimentazione).
Il alternativa fai come dici. Crei due compartimenti (1 per fabbricato) e la parete di divisione tra il capannone e la tettoia è ammesso che non abbia requisiti di resistenza al fuoco in riferimento al p.to 1 del paragrafo S.3.7.1.
Anche le piastre radianti puoi evitartele in favore della compartimentazione.
Quindi i capannoni sono tutti e due della stessa proprietà? Oppure la tettoia collega un capannone di proprietà della ditta X a un capannone di proprietà della ditta Y?
Se il capannoni sono della stessa proprietà è giusto come dici.
Se il carico di incendio specifico di progetto è inferiore a 200 MJ/m^2 non hai problemi sulla resistenza al fuoco delle strutture. Non viene richiesto nessun requisito. Attento soltanto a non avere aree con carico di incendio concentrato!
Per l'attività avrai sicuramente un rischio vita con un δα pari a 2, quindi per il capitolo S.3 e con riferimento alla tabella S.3-6 hai una superficie massima di compartimento pari a 64.000 m^2. Quindi teoricamente puoi fare un comparto unico composto da 2 fabbricati compresivi di tettoie di collegamento (se rispetti la superficie massima di compartimentazione).
Il alternativa fai come dici. Crei due compartimenti (1 per fabbricato) e la parete di divisione tra il capannone e la tettoia è ammesso che non abbia requisiti di resistenza al fuoco in riferimento al p.to 1 del paragrafo S.3.7.1.
Anche le piastre radianti puoi evitartele in favore della compartimentazione.