PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 181
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Buonasera, ho un classico tetto a shed dove verranno installati pannelli FV sulla "schiena" DEL SANDWICH inclinato, restando 30 cm dal colmo. Non avrò EFC ma infissi apribili (SE di tipo SEb). Secondo voi sono a posto con la circolare 1324 del 2012? grazie
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
è a discrezione del Funzionario VVF...
devi tenere 1 m da infissi, quindi fra shed e pannello montato su schiena shed successiva sicuramente, ma...c'è rischio di trasmissione incendio attraverso la finestra dello shed successiva se prende fuoco tale pannello soprastante?
devi tenere 1 m da infissi, quindi fra shed e pannello montato su schiena shed successiva sicuramente, ma...c'è rischio di trasmissione incendio attraverso la finestra dello shed successiva se prende fuoco tale pannello soprastante?
-
- Messaggi: 181
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Grazie della risposta..
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini, ecc.. riferendosi dunque ad elementi zenitali...
Quindi, non avendo degli EFC, potrei addirittura fregarmene, o al limite, effettuare una VR.
Insomma non vedo come i VVF possano vietarmi di arrivare al colmo della schiena.. che ne dite?
Beh, a mio avviso è estremamente difficile che possa propagare l'incendio in tale condizione (verso il basso). Ad ogni modo, ho riguardato la nota prot. 6334 del 4/5/2012 dove viene chiarito che la regola del metro è un utile riferimento per luceranari, cupolini, ecc.. riferendosi dunque ad elementi zenitali...
Quindi, non avendo degli EFC, potrei addirittura fregarmene, o al limite, effettuare una VR.
Insomma non vedo come i VVF possano vietarmi di arrivare al colmo della schiena.. che ne dite?
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
per quello che ho potuto constatare, questa installazione su shed non sempre viene vista nello stesso modo dai funzionari
io ne ho già proposte almeno un paio con valutazione del rischio e non ho avuto problemi
.. che poi comunque, i problemi sarebbero miei in quanto progettista
io ne ho già proposte almeno un paio con valutazione del rischio e non ho avuto problemi
.. che poi comunque, i problemi sarebbero miei in quanto progettista
-
- Messaggi: 181
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari.. se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
tranquillo che non è l'unico tema che divide ancora oggi i funzionari VVFcarlton-banks84 ha scritto: ↑mar mag 17, 2022 10:40 assurdo che non ci sia una linea comune da parte dei funzionari..
altri colleghi hanno avuto problemi perchè non hanno fatto alcuna valutazione in progettocarlton-banks84 ha scritto: ↑mar mag 17, 2022 10:40 se mi dici che con la VR non hai avuto problemi mi sa che percorrerò questa strada.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Io farei un po' attenzione, guarda anche qui se può esserti utile
viewtopic.php?t=28816
viewtopic.php?t=28816
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
l'oggetto è "copertura a SHED"
la parete verticale è un'altra applicazione ancora
scusa @mmaarrccoo, ma altrimenti facciamo un minestrone e non chiariamo nulla
la parete verticale è un'altra applicazione ancora
scusa @mmaarrccoo, ma altrimenti facciamo un minestrone e non chiariamo nulla
-
- Messaggi: 181
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
Buondi, io ritengo che la VR non sia dovuta ma sicuramente mette al riparo da eventuali pareri interpretativi dei VVF.. ad ogni modo faccio una domanda: il metro di distanza tra aperture e pannelli va calcolato con la regola del filo teso ??