Buongiorno,
una ditta installatrice di impianti antincendio deve rilasciare la dichiarazione di conformità anche per impianti antincendio installati su serbatoi di stoccaggio di petrolio o su pontili di attracco navi? in ogni caso impianti non a servizio di edifici...?

Vi ringrazio anticipatamente.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Di.co dm 37/08

Messaggio da stfire »

Devi farti rilasciare almeno la dichiarazione DICH. IMP. su modulistica VVF sulla base del progetto.
Poi se sono stati progettati secondo standard tipo NFPA / FM, allora anche CERT. IMP. (ne abbiamo discusso nel forum circa quando si e no)
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Di.co dm 37/08

Messaggio da mmaarrccoo »

fragius ha scritto: lun mag 16, 2022 16:28 Buongiorno,
una ditta installatrice di impianti antincendio deve rilasciare la dichiarazione di conformità anche per impianti antincendio installati su serbatoi di stoccaggio di petrolio o su pontili di attracco navi? in ogni caso impianti non a servizio di edifici...?

Vi ringrazio anticipatamente.
Se non sono a servizio di edifici il DM 37/08 non si applica, quindi non rimane che la modulistica ministeriale VV.F. che però ha valenza solo in ambito pratiche antincendio.
PS: non è vietato fare comunque una DICO a cui togli tutti i riferimenti al DM 37/08, altrimenti il titolare non avrebbe in mano un documento equivalente.