Salve a tutti: in una ristrutturazione in appartamento, ho l'installatore che sta installando un impianto radiante a pavimento.
Sotto l'appartamento è riscaldato. Il pannello isolante scelto è di tipo bugnato.
Il problema è il seguente: il produttore del pannello isolante specifica una resistenza termica R(y.ins) comprensiva dello strato del bugnato, mentre la nuova norma 1264-3 e 1264-4 versione 2021 specifica che lo spessore del bugnato non è da considerare nel calcolo della Resistenza termica.
Sempre la norma 1264-4 specifica che in ristrutturazioni, la resistenza termica R(y.ins) di cui si richiede il rispetto può prendere in considerazione anche la Resistenza termica della struttura sottostante, incluso altri pannelli isolanti.
Avete approfondito in merito o vi è capitata una situazione simile?