Il DM 08 novembre 2019 prevede all'articolo 3.3.5 che l'accesso al vano caldaia può avvenire dall’esterno da:
• spazio scoperto;
• strada scoperta (pubblica o privata);
• porticato;
• intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall’interno, tramite disimpegno realizzato in modo da evitare la formazione di
sacche di gas delle seguenti tipologie:
• disimpegno di tipo 1 per impianti di portata termica non superiore a 116 kW;
• disimpegno di tipo 3 per impianti di portata termica superiore a 116 kW. per impianti di portata termica superiore a 116 kW.
Qualora all'interno del fabbricato sia presente un autorimessa ricorre l'art. 3.3.5.2-Ulteriori prescrizioni in caso di ubicazioni particolari
1. Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (ad uso terziario), 75 e 77 cat. C (per altezza antincendio oltre 54 m) e 78 dell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2 , l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Non ho rinvenuto specifiche risposte a quesiti di prev. incendi ne precisazioni dei comandi in ordine alle due ipotesi che scaturiscono:
se la " e " della frase ( 75 e 77 cat. C) deve è interpretata come 75 cat C e 77 cat C oppure l'interpretazione è letterale con esclusione della possibilità di eseguire un accesso dall'interno del fabbricato a mezzo disimpegno tipo 1 o 3.
Vi chiedo la vostra esperienza nei vari comandi di applicazione della norma citata se la presenza contemporanea di centrale termica e autorimessa all'interno del volume del fabbricato di qualsiasi categoria A o C escluse la possibilità di accesso dall'interno al locale caldaia a mezzo disimpegno.
Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: lun ago 08, 2016 10:57
Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Se hai autorimessa soggetta l'accesso deve avvenire dall'esterno, un anno fa un funzionario mi ha fatto questa precisa prescrizione, inoltre per come interpreto io la declaratoria che hai riportato la categoria C è prescrittiva solo per la 77
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Buongiorno, nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad autorimessa a attività 75, se l'accesso alla centrale termica con P>35kW avviene da intercapedine antincendi, è possibile accedere all'intercapedine da locali interni attraverso porte REI? O all'intercapedine si deve accedere dall'esterno?
Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019
Che io sappia non ci sono prescrizioni per l'accesso all'intercapedine. Inoltre la definizione da DM 8/11/2019 ammette la comunicazione di quest'ultima con locali anche ad altra destinazione con porte EI60, quindi secondo me puoi accedere anche dai locali interni