verifica trasmittanze per edificio di nuova costruzione

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
riccardo.m
Messaggi: 108
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

verifica trasmittanze per edificio di nuova costruzione

Messaggio da riccardo.m »

Salve a tutti,
perdonatemi la domanda ingenua: quando si progetta un nuovo edificio di tipo residenziale (una villetta), ci sono prescrizioni circa i valori delle trasmittanze min. di solai esterni e dei muri di tamponatura ?
Grazie.
Saluti.
giotisi
Messaggi: 4183
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: verifica trasmittanze per edificio di nuova costruzione

Messaggio da giotisi »

No, l'insieme deve rispettare i parametri globali.
Poi vedrai che non ti converrà allontanarti troppo dalle tabelle dei req.minimi.
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: verifica trasmittanze per edificio di nuova costruzione

Messaggio da boba74 »

No, tranne per le strutture che separano ambienti non riscaldati dall'esterno, per cui vale la trasmittanza minima 0,8.
Tuttavia per poter verificare EPH,nd difficilmente riesci se le trasmittanze medie sono superiori ai limiti (spesso anche se sono inferiori).
riccardo.m
Messaggi: 108
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: verifica trasmittanze per edificio di nuova costruzione

Messaggio da riccardo.m »

grazie per le risposte.
Rispondi