Fattore K lance Naspi DN-25-

Messaggio da Sandeman »

Salve a tutti,
un vostro parere.
Struttura ospedaliera ( RSA ) su 4 piani fuori terra. Protezione interna mediante rete Naspi DN 25. Livello II UNI10779 (60lt/') a 3 bar.
Fattore di contemporaneità 4 naspi sfavorevoli quindi al 4 piano.
La ditta di manutenzione ha riscontrato che alcune lance dei naspi trafilano acqua. Si devono sostituire.
Il problema è che le dimensioni di queste lance non sono costanti. Allo stesso piano, per esempio il 4, trovo lance DN 25 Ugello 8 lance DN 25 ugello 10 etc... ovviamente anche il coeff. di eflusso varia..
Ora in fase di sostituzione delle lance difettose volevano installare ovviamente le lance idonee. Il tecnico che segue la prevenzione non ha dato info utili. A quanto sembra ci sono gravi carenze a livello progettuale di tale rete.
Ad ogni modo volevo procedere ad una mappatura della rete per risalire alla lancia idonea.
Pensavo di recarmi al 4°piano. Aprire un naspo ed applicare lo strumento di portata con un ugello DN 25 con un ugello di partenza.
Verifico la portata e pressione.
Dopo di che apro un secondo idrante e riverifico sullo stesso naspo iniziale la caduta effettiva che si verifica con 2 naspi aperti.
Cosi facendo procedo poi ad aprire successivamente il 3 e il 4 naspo. Tenendo sempre costante l'ugello di partenza.
Se tutto procede correttamente e l'impianto è stato progettato correttamente dovrei trovarmi sul naspo di prova i 60lt/' a 3 bar con 4 naspi aperti. Se cosi non fosse dovrei provare a variare l'ugello di erogazione ( scopo della prova ) sulla lancia di prova fino a che raggiungo tali valori.
Se non dovessi raggiungere quanto sopra provo a ritroso chiudendo un naspo alla volta finchè non trovo i valori di 60lt/' e i 3 bar.
Che ne pensate? Non vedo altre soluzioni pratiche per risalire al valore di lancia corretta.
Ringrazio della collaborazione
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Fattore K lance Naspi DN-25-

Messaggio da stfire »

a prescindere dalla tua rete (che non conosci), la lancia idoena è quella che sarà in grado di erogare i 60 l/min con una pressione residua il più vicino possibile ai 3,0 bar richiesti.
tu la prova dovresti farla con 4 lance uguali, con medesimo ugello e fattore K.

quindi prendendo le lance in commercio è facile scegliere:
ugello Ø8 - K=28 (60 l/min @ 4,59 bar) NO
ugello Ø8 - K=34 (60 l/min @ 3,11 bar) OK
ugello Ø9 - K=33 (60 l/min @ 3,30 bar) OK
ugello Ø10 - K=42 (60 l/min @ 2,04 bar --> 3,0 bar @ 72,7 l/min) NO

ovviamente se non hai 3,0 bar al 4° piano (con i 4 naspi aperti), non è un problema di lance ma di impianto / alimentazione idrica
più che mettere le lance K34 non puoi fare
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Fattore K lance Naspi DN-25-

Messaggio da Sandeman »

stfire ha scritto: mer mag 04, 2022 12:19 a prescindere dalla tua rete (che non conosci), la lancia idoena è quella che sarà in grado di erogare i 60 l/min con una pressione residua il più vicino possibile ai 3,0 bar richiesti.
tu la prova dovresti farla con 4 lance uguali, con medesimo ugello e fattore K.

quindi prendendo le lance in commercio è facile scegliere:
ugello Ø8 - K=28 (60 l/min @ 4,59 bar) NO
ugello Ø8 - K=34 (60 l/min @ 3,11 bar) OK
ugello Ø9 - K=33 (60 l/min @ 3,30 bar) OK
ugello Ø10 - K=42 (60 l/min @ 2,04 bar --> 3,0 bar @ 72,7 l/min) NO

ovviamente se non hai 3,0 bar al 4° piano (con i 4 naspi aperti), non è un problema di lance ma di impianto / alimentazione idrica
più che mettere le lance K34 non puoi fare
Salve Stfire,

sto portando avanti questo discorso a seguito del subentro di altri lavori in questi giorni.
In sostanza ''lavorando'' sul K non vado a fare miracoli ovviamente.
Un altra cosa però a cui non trovo risposta.. Nello stesso piano ho la presenza di 4 naspi come accennato + 2 idranti UNI45.
Come posso considerare il fattore di contemporaneità in questo caso. Secondo il DM 2002 ricado in livello II che implica secondo UNI10779
4 naspi in funzione contemporaneamente. E i rimanenti 2 idranti? Ora mi sorge il dubbio che sia un livello III 4 naspi + 2 idranti..
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Fattore K lance Naspi DN-25-

Messaggio da Sandeman »

Salve, per completezza della discussione,

ho effettuato la prova di porta/pressione la scorsa settimana.
In definitiva con ugello Ø10 k= 34 pressione dinamica 1.2 bar portata 37lt/'
con ugello Ø8 k=34 pressione dinamica 2.1bar portata 49 lt/'

Ovviamente abbiamo fermato la prova perché non abbiamo raggiunto l'obbiettivo..
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Fattore K lance Naspi DN-25-

Messaggio da stfire »

mannaggia, devi pompare !