SB e superficie disperdente

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
FMprogetti
Messaggi: 78
Iscritto il: gio lug 29, 2021 11:36

SB e superficie disperdente

Messaggio da FMprogetti »

Intervento SB con cappotto esterno, siccome il sottotetto non riscaldato non è considerata superficie disperdente, con il cappotto SB delle pareti verticali mi fermo al livello del solaio sottotetto.
A vostro parere è lecito andare 40-50 cm sopra giustificando dal fatto che si isola il ponte termico?
In genere è una prassi che avete adottato?
boba74
Messaggi: 4004
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: SB e superficie disperdente

Messaggio da boba74 »

Sì, "di prassi" volendo si può considerare fino a 1m.
Rispondi