Tubazione gas Attraversamento parete

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nemicoinsella
Messaggi: 3
Iscritto il: mer feb 16, 2022 06:16

Tubazione gas Attraversamento parete

Messaggio da nemicoinsella »

Buongiorno, sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento.

Ho un quesito riguardante il collegamento tra contatore e caldaia.

Il contatore è collocato sul balcone della cucina. Lo scaldabagno, internamente, in prossimità della parete perimetrale.

La parete in questione è cava e all'interno sono presenti canna fumaria, canna esalazione fumi cottura e scarico cucina.

L'installatore vorrebbe posare la tubazione del gas (multistrato con guaina) all'interno della cavità (la tubazione resterebbe quindi libera con andamento obliquo, in un cavedio condividendo lo spazio con altre utenze e non annegata in malta cementizia). Ho contestato questa modalità di installazione in quanto ritengo non sia a norma.

Il quesito è il seguente, volendo limitare al minimo indispensabile lavori murari e realizzare un impianto a vista:

1. Quali sono le modalità di attraversamento della parete?

2. Quali sono i materiali che si possono utilizzare?

Allego un'immagine che spero possa aiutare a chiarire la situazione.



Grazie in anticipo per l'aiuto. Buona giornata a tutti!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazione gas Attraversamento parete

Messaggio da Terminus »

Le modalità corrette le trovi nella UNI 7129-1.
L'attraversamento deve essere perpendicolare alla parete in tubo guaina in acciaio di almeno 1cm di diametro maggiore del tubo interno, ovviamente con sigillatura sul lato interno.
nemicoinsella
Messaggi: 3
Iscritto il: mer feb 16, 2022 06:16

Re: Tubazione gas Attraversamento parete

Messaggio da nemicoinsella »

Grazie Terminus.
L'attraversamento può essere realizzato anche con tubazione in multistrato in tubo guaina (che rimarrebbe per un tratto di 30 cm non ricoperto di malta)?

Una volta attraversata l'intercapedine, il tubo piegherebbe verso il basso sotto traccia per raggiungere la fascia inferiore del muro e proseguirebbe sempre sotto traccia fino alla caldaia con un percorso parallelo agli spigoli e a una distanza massima di 200 mm.

O invece occorre attraversare il muro con tubo metallico in tubazione rigida fino a una cassetta di derivazione espezionabile da cui proseguire con tubazione in multistrato sotto traccia?

Grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione gas Attraversamento parete

Messaggio da Tom Bishop »

nemicoinsella ha scritto: gio feb 17, 2022 05:41
O invece occorre attraversare il muro con tubo metallico in tubazione rigida fino a una cassetta di derivazione espezionabile da cui proseguire con tubazione in multistrato sotto traccia?
Visto che devi proseguire sotto traccia questa è la soluzione.
Tom Bishop
nemicoinsella
Messaggi: 3
Iscritto il: mer feb 16, 2022 06:16

Re: Tubazione gas Attraversamento parete

Messaggio da nemicoinsella »

Quindi attraversare il muro perimetrale con tubo in multistrato in guaina areata e poi proseguire sotto traccia, senza l'impiego di giunzioni, non è ammesso?
Rispondi