Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Ho uno stabilimento dove hanno necessità in un muro REI 120 di lasciare una ferritoia
per il passaggio di documenti (green pass, eccetera).....
Esiste qualche prodotto che fa al caso nostro? Ossia uno sportello REI120 che in caso di incendio si chiude in automatico?
Quello che secondo me è problematico sono le dimensioni... servirebbe qualcosa da 30 cm x 5 cm di altezza.... mai visto in commercio una roba simile....
per il passaggio di documenti (green pass, eccetera).....
Esiste qualche prodotto che fa al caso nostro? Ossia uno sportello REI120 che in caso di incendio si chiude in automatico?
Quello che secondo me è problematico sono le dimensioni... servirebbe qualcosa da 30 cm x 5 cm di altezza.... mai visto in commercio una roba simile....
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Neanche io non ne ho mai viste....
e che non riesco neanche a fargli cambiare locale.... sempre una se ne inventano....
gli metto una lama d'acqua certifciata NFPA
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Fagli mettere una botola in cartongesso certificata EI120 ...
Altrimenti esistono le griglie certificate EI ... ma sono per aerazione solitamente
Altrimenti esistono le griglie certificate EI ... ma sono per aerazione solitamente
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
fai il buco normale, e davanti gli metti una porta/cortina REI scorrevole.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Ci avevo pensato ma mi sembra un po' eccessivo
Ottimo! Grazie, mai visti prima... Ma in Italia qualcuno li tratta?Vicenza ha scritto: ↑mar feb 01, 2022 07:59Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo
bravo
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
ah io non saprei proprio.. mi spiace!
-
- Messaggi: 1594
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Esistono le porte scorrevoli automatiche antincendio (in pratica porte/portoni tagliafuoco) ma per dimensioni così piccole non credo le facciano.
Hanno chiusura automatica? Se non ce l'hanno non credo siano utili.Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Li ho usati per un cliente USA in Italia... comprati negli States, con marchio UL. Devo cercare se ci sono anche con marcatura CE. Mi informo.christian619 ha scritto: ↑mar feb 01, 2022 12:06Si ottimo suggerimento di Vicenza.... dove li posso comprare?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Christian, magari quanto sopra ti è sufficiente. Io proverei, essendo semplici.weareblind ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 19:13 https://www.bifire.it/Sitotecnico/Docum ... ONLINE.pdf
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate? In generale mi risulta che negli attraversamenti sia richiesta la prova di funzoinamento periodica dei dispositivi tagliafuoco e con le griglie non si riesce.
redigere redigere redigere
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.
non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Che dimensioni ha questa cortina? Chi la produce?Ronin ha scritto: ↑mer feb 02, 2022 10:47dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.
non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
https://www.bausystem.it/it/sistemi-ant ... agliafuoco
https://tecnitexfire.com/it/cortine-tagliafuoco/
penso che le dimensioni siano personalizzabili, non so le minime
https://tecnitexfire.com/it/cortine-tagliafuoco/
penso che le dimensioni siano personalizzabili, non so le minime
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
grazie molte
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Però mi risulta che non sia possible installare le griglie intumescenti nemmeno sulle porte REI di depositi sporchi.Ronin ha scritto: ↑mer feb 02, 2022 10:47dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.
non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
redigere redigere redigere
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
sulla porta no perchè invalida la certificazione della porta. se devi areare il deposito cieco si installa la griglia intumescente sul muro
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Interessante. Ne discuterò in ufficio perchè normalmente mettiamo la tagliafuoco, mi risulta che i vigili non accettino l'intumescente.
redigere redigere redigere
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Griglia a controsoffitto in deposito, griglia a controsoffitto in corridoio, tagliafuoco sul canale in corrispondenza della parete REI
redigere redigere redigere
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
sul canale ci va la serranda tagliafuoco, non c'è dubbio
la griglia intumescente si usa quando la funzione è quella di griglia di transito, non serranda
la griglia intumescente si usa quando la funzione è quella di griglia di transito, non serranda
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Sì ma i tranisiti sui depositi REI li facciamo realizzare così.
redigere redigere redigere