Tubazioni gas metano condominio

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ST.SIM
Messaggi: 608
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Tubazioni gas metano condominio

Messaggio da ST.SIM »

Mi trovo nel caso di un piccolo condominio composto da 6 unità che si sviluppa per 3 piani fuori terra.
Il condominio è stato completamente ristrutturato e verrà coibentato con cappotto.
La distribuzione gas metano ai vari appartamenti partirà dai contatori al piano terra e dai contatori parto con tubazioni in acciaio zincato esterno al cappotto perchè voglio evitare le canaline aerate oppure canalina completamente grigliata per un discorso di ponte termico.
Secondo voi posso passare con le tubazioni in acciaio zincato inguainato sottotraccia nei massetti dei terrazzi che sono soffitti di altre unità abitative???
Oppure devo rimanere sempre esterno nelle murature perimetrali ??
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni gas metano condominio

Messaggio da Terminus »

Vedi condizioni di posa della UNI 7129-1
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Tubazioni gas metano condominio

Messaggio da grifo68 »

prova a vedere la figura C.6 in appendice C della 7129-1 se fa al caso tuo

comunque in via generale la posa sottotraccia (anche in guaina) sulle pareti perimetrali esterne non è ammessa
Rispondi