Mi trovo nel caso di un piccolo condominio composto da 6 unità che si sviluppa per 3 piani fuori terra.
Il condominio è stato completamente ristrutturato e verrà coibentato con cappotto.
La distribuzione gas metano ai vari appartamenti partirà dai contatori al piano terra e dai contatori parto con tubazioni in acciaio zincato esterno al cappotto perchè voglio evitare le canaline aerate oppure canalina completamente grigliata per un discorso di ponte termico.
Secondo voi posso passare con le tubazioni in acciaio zincato inguainato sottotraccia nei massetti dei terrazzi che sono soffitti di altre unità abitative???
Oppure devo rimanere sempre esterno nelle murature perimetrali ??
Tubazioni gas metano condominio
Moderatore: Edilclima
Re: Tubazioni gas metano condominio
Vedi condizioni di posa della UNI 7129-1
Re: Tubazioni gas metano condominio
prova a vedere la figura C.6 in appendice C della 7129-1 se fa al caso tuo
comunque in via generale la posa sottotraccia (anche in guaina) sulle pareti perimetrali esterne non è ammessa
comunque in via generale la posa sottotraccia (anche in guaina) sulle pareti perimetrali esterne non è ammessa