dubbio dielettrico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2441
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
dubbio dielettrico
In un impianto secondo UNI 11528 > 35kW, il giunto dielettrico serve sia all'inizio che alla fine della tubazione interrata, oppure all'inizio non serve cioè dove c'è il contatore e basta quello all'uscita?
Re: dubbio dielettrico
5.4.3.3.1 b) c'è scritto all'uscita del terreno lato utenze, quindi 1 solo.