Ciao a tutti...scusate ma vivo nell'incertezza!!
Ho una pratica 55% per cambio infissi, quelli esistenti sn composti da doppio infisso di pessime qualità, tra i due vi sn 25 cm. Secondo la UNI EN ISO 10077-1 si calcola la trax della finestra totale considerando anke l'intercap nn ventilato, che, per via del grande spessore, porta la trasmittanza a 2.5 ... ma nn vi sembra troppo poco...andrebbe gia bene così..!! Le fin singole avrebbero trax pari a 5!!!
E' stato sostituito solo l'infisso interno con uno basso emissivo.
Cosa assevero..la trax delle finestre doppie..?? Ma in questo modo nn si avrebbe un energia risparmiata significativa..., lo sarebbe se considerassi sl gli infissi interni: 5 contro 1.7 ... tra l'altro il cliente dice che vorrebbe togliere quelli esterni in futuro...!
Aiutatemi nn so tra quali trax fare la differenza...!!!
Grazie
AIUTOO
Moderatore: Edilclima
Re: AIUTOO
Assevera solo l'infisso sostituito
Calcola il risparmio, considerando i doppi infissi, sia nel vecchio che nel nuovo.
Non c'è obbligo di alcun risultato, l'importante è che i nuovi infissi abbiano i valori di trasmittanza conforme all'allegato D
gfrank
Calcola il risparmio, considerando i doppi infissi, sia nel vecchio che nel nuovo.
Non c'è obbligo di alcun risultato, l'importante è che i nuovi infissi abbiano i valori di trasmittanza conforme all'allegato D
gfrank