aiuto per potenze elettriche

Messaggio da Marta »

Ciao a tutti,
continuo ad avere difficoltà ad individuare le potenze elettriche delle caldaie ... qualcuno riesce a darmi una dritta?

Ho una caldaia Immergas da 31,4 kW, a muro, a metano, a premiscelazione totale (per una villetta a schiera).
Sulla scheda tecnica trovo:
- potenza elettrica installata: 165 W
- potenza assorbita dal ventilatore: 47 W
- potenza assorbita dal circolatore: 106 W

1) il circolatore sarebbe la pompa?
2) e come bruciatore? Perchè non è mai specificato nelle schede tecniche?

Grazie per la pazienza,
Marta
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da tigers »

Marta ha scritto:Ciao a tutti,
continuo ad avere difficoltà ad individuare le potenze elettriche delle caldaie ... qualcuno riesce a darmi una dritta?

Ho una caldaia Immergas da 31,4 kW, a muro, a metano, a premiscelazione totale (per una villetta a schiera).
Sulla scheda tecnica trovo:
- potenza elettrica installata: 165 W
- potenza assorbita dal ventilatore: 47 W
- potenza assorbita dal circolatore: 106 W

1) il circolatore sarebbe la pompa?
Certo
2) e come bruciatore? Perchè non è mai specificato nelle schede tecniche?
Ottima domanda...
A cui ne aggiungo un paio di altre:
- Perche' nelle schede non si cita la potenza del ventilatore? Dove dovrei inserirla secondo loro?
- Perche' a noi certificatori rompono tanto le ba**e e poi ai produttori non fanno altrettanto? Perche' a loro chiedono solo eta100 ed eta30 e poi noi dobbiamo mettere invece DECINE di altri dati che loro sono liberi o meno di darci?
robvi
Messaggi: 359
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da robvi »

La potenza elettrica del bruciatore, per le caldaie murali, e comunque, per quelle ad aria soffiata, coincide con la potenza del ventilatore (essendo questo il "motore" del bruciatore appunto).
Comunque, ai fini della certificazione energetica, è possibile anche inserire le potenze elettriche della caldaia complessivamente, tanto poi devono essere sommate per ottenere guadagni e perdite del sistema di generazione. Cioè si può indifferentemente inserire il valore della potenza complessiva (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.

Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Marta
Messaggi: 210
Iscritto il: mar nov 20, 2007 17:41

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da Marta »

robvi ha scritto:La potenza elettrica del bruciatore, per le caldaie murali, e comunque, per quelle ad aria soffiata, coincide con la potenza del ventilatore (essendo questo il "motore" del bruciatore appunto).
Comunque, ai fini della certificazione energetica, è possibile anche inserire le potenze elettriche della caldaia complessivamente, tanto poi devono essere sommate per ottenere guadagni e perdite del sistema di generazione. Cioè si può indifferentemente inserire il valore della potenza complessiva (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.

Ciao
Ah ecco ... grazie Robvi ... sei stato chiarissimo!
L'unico dubbio che mi rimane allora è: se a 165 tolgo circolatore/pompe e ventilatore/bruciatore indicati in scheda tecnica ... a cosa sono attribuiti quei 12 W che rimangono?

Grazie mille e buon anno!
Marta
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da SuperP »

robvi ha scritto: (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
Così ne consideri però 165x2!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Marta
Messaggi: 210
Iscritto il: mar nov 20, 2007 17:41

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da Marta »

SuperP ha scritto:
robvi ha scritto: (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
Così ne consideri però 165x2!
No ... immagino che Robvi intendesse ... o in una o nell'altra casella indifferentemente ...
Marta
robvi
Messaggi: 359
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da robvi »

scusate, intendevo in una o nell'altra casella...

Grazie.

I 12 W di differenza, sono le varie spie, valvole ed automatismi della caldaia. Se metti 165 W, hai considerato tutto.

Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Marta
Messaggi: 210
Iscritto il: mar nov 20, 2007 17:41

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da Marta »

robvi ha scritto:scusate, intendevo in una o nell'altra casella...

Grazie.

I 12 W di differenza, sono le varie spie, valvole ed automatismi della caldaia. Se metti 165 W, hai considerato tutto.

Ciao
Perfetto. Chiarissimo.
Grazie e buona domenica, Marta
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da tarneverro »

C'è qualcosa che non mi torna:
impianto di riscaldamento generico:
prevalenza che deve vincere la pompa 3 m.c.a. (caldaia compresa)
portata 1000 l/h

con questi dati dovrei includere la quasi totalità degli impianti domestici

la potenza assorbita N = ro*g*Q*H/eta
ro = massa volumica acqua 1000 kg/mc
g = 9.81 m/sq
Q = 1000 l/h = 1 mc/h = 0.278/1000 mc/s
H = 3 m
eta = rendimento pompa (supponiamo un 50% per stare tranquilli)

N = 1000*9.81*0.278/1000*3/0.5 = 16 watt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chi la racconta giusta?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da arkanoid »

in quella formula la portata va in kg/s
redigere redigere redigere
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da il_conte »

Ci sarebbe da notare che il circolatore non lavora mai nel punto di massimo assorbimento (ci mancherebbe), quindi in realtà consuma meno di quanto dichiarato. Però per stimare ciò dovremmo sapere esattamente portata e prevalenza di progetto...
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: aiuto per potenze elettriche

Messaggio da tarneverro »

arkanoid ha scritto:in quella formula la portata va in kg/s
moltiplicando la portata in mc/s per il ro (kg/mc) ottengo kg/s.