aiuto per potenze elettriche
Moderatore: Edilclima
aiuto per potenze elettriche
Ciao a tutti,
continuo ad avere difficoltà ad individuare le potenze elettriche delle caldaie ... qualcuno riesce a darmi una dritta?
Ho una caldaia Immergas da 31,4 kW, a muro, a metano, a premiscelazione totale (per una villetta a schiera).
Sulla scheda tecnica trovo:
- potenza elettrica installata: 165 W
- potenza assorbita dal ventilatore: 47 W
- potenza assorbita dal circolatore: 106 W
1) il circolatore sarebbe la pompa?
2) e come bruciatore? Perchè non è mai specificato nelle schede tecniche?
Grazie per la pazienza,
Marta
continuo ad avere difficoltà ad individuare le potenze elettriche delle caldaie ... qualcuno riesce a darmi una dritta?
Ho una caldaia Immergas da 31,4 kW, a muro, a metano, a premiscelazione totale (per una villetta a schiera).
Sulla scheda tecnica trovo:
- potenza elettrica installata: 165 W
- potenza assorbita dal ventilatore: 47 W
- potenza assorbita dal circolatore: 106 W
1) il circolatore sarebbe la pompa?
2) e come bruciatore? Perchè non è mai specificato nelle schede tecniche?
Grazie per la pazienza,
Marta
Re: aiuto per potenze elettriche
CertoMarta ha scritto:Ciao a tutti,
continuo ad avere difficoltà ad individuare le potenze elettriche delle caldaie ... qualcuno riesce a darmi una dritta?
Ho una caldaia Immergas da 31,4 kW, a muro, a metano, a premiscelazione totale (per una villetta a schiera).
Sulla scheda tecnica trovo:
- potenza elettrica installata: 165 W
- potenza assorbita dal ventilatore: 47 W
- potenza assorbita dal circolatore: 106 W
1) il circolatore sarebbe la pompa?
Ottima domanda...2) e come bruciatore? Perchè non è mai specificato nelle schede tecniche?
A cui ne aggiungo un paio di altre:
- Perche' nelle schede non si cita la potenza del ventilatore? Dove dovrei inserirla secondo loro?
- Perche' a noi certificatori rompono tanto le ba**e e poi ai produttori non fanno altrettanto? Perche' a loro chiedono solo eta100 ed eta30 e poi noi dobbiamo mettere invece DECINE di altri dati che loro sono liberi o meno di darci?
Re: aiuto per potenze elettriche
La potenza elettrica del bruciatore, per le caldaie murali, e comunque, per quelle ad aria soffiata, coincide con la potenza del ventilatore (essendo questo il "motore" del bruciatore appunto).
Comunque, ai fini della certificazione energetica, è possibile anche inserire le potenze elettriche della caldaia complessivamente, tanto poi devono essere sommate per ottenere guadagni e perdite del sistema di generazione. Cioè si può indifferentemente inserire il valore della potenza complessiva (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
Ciao
Comunque, ai fini della certificazione energetica, è possibile anche inserire le potenze elettriche della caldaia complessivamente, tanto poi devono essere sommate per ottenere guadagni e perdite del sistema di generazione. Cioè si può indifferentemente inserire il valore della potenza complessiva (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
Ciao
Re: aiuto per potenze elettriche
Ah ecco ... grazie Robvi ... sei stato chiarissimo!robvi ha scritto:La potenza elettrica del bruciatore, per le caldaie murali, e comunque, per quelle ad aria soffiata, coincide con la potenza del ventilatore (essendo questo il "motore" del bruciatore appunto).
Comunque, ai fini della certificazione energetica, è possibile anche inserire le potenze elettriche della caldaia complessivamente, tanto poi devono essere sommate per ottenere guadagni e perdite del sistema di generazione. Cioè si può indifferentemente inserire il valore della potenza complessiva (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
Ciao
L'unico dubbio che mi rimane allora è: se a 165 tolgo circolatore/pompe e ventilatore/bruciatore indicati in scheda tecnica ... a cosa sono attribuiti quei 12 W che rimangono?
Grazie mille e buon anno!
Marta
Re: aiuto per potenze elettriche
Così ne consideri però 165x2!robvi ha scritto: (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: aiuto per potenze elettriche
No ... immagino che Robvi intendesse ... o in una o nell'altra casella indifferentemente ...SuperP ha scritto:Così ne consideri però 165x2!robvi ha scritto: (165 W nell'esempio di prima) sia nella casella del circolatore, che in quella del bruciatore.
Marta
Re: aiuto per potenze elettriche
scusate, intendevo in una o nell'altra casella...
Grazie.
I 12 W di differenza, sono le varie spie, valvole ed automatismi della caldaia. Se metti 165 W, hai considerato tutto.
Ciao
Grazie.
I 12 W di differenza, sono le varie spie, valvole ed automatismi della caldaia. Se metti 165 W, hai considerato tutto.
Ciao
Re: aiuto per potenze elettriche
Perfetto. Chiarissimo.robvi ha scritto:scusate, intendevo in una o nell'altra casella...
Grazie.
I 12 W di differenza, sono le varie spie, valvole ed automatismi della caldaia. Se metti 165 W, hai considerato tutto.
Ciao
Grazie e buona domenica, Marta
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: aiuto per potenze elettriche
C'è qualcosa che non mi torna:
impianto di riscaldamento generico:
prevalenza che deve vincere la pompa 3 m.c.a. (caldaia compresa)
portata 1000 l/h
con questi dati dovrei includere la quasi totalità degli impianti domestici
la potenza assorbita N = ro*g*Q*H/eta
ro = massa volumica acqua 1000 kg/mc
g = 9.81 m/sq
Q = 1000 l/h = 1 mc/h = 0.278/1000 mc/s
H = 3 m
eta = rendimento pompa (supponiamo un 50% per stare tranquilli)
N = 1000*9.81*0.278/1000*3/0.5 = 16 watt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chi la racconta giusta?
impianto di riscaldamento generico:
prevalenza che deve vincere la pompa 3 m.c.a. (caldaia compresa)
portata 1000 l/h
con questi dati dovrei includere la quasi totalità degli impianti domestici
la potenza assorbita N = ro*g*Q*H/eta
ro = massa volumica acqua 1000 kg/mc
g = 9.81 m/sq
Q = 1000 l/h = 1 mc/h = 0.278/1000 mc/s
H = 3 m
eta = rendimento pompa (supponiamo un 50% per stare tranquilli)
N = 1000*9.81*0.278/1000*3/0.5 = 16 watt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chi la racconta giusta?
Re: aiuto per potenze elettriche
Ci sarebbe da notare che il circolatore non lavora mai nel punto di massimo assorbimento (ci mancherebbe), quindi in realtà consuma meno di quanto dichiarato. Però per stimare ciò dovremmo sapere esattamente portata e prevalenza di progetto...
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: aiuto per potenze elettriche
moltiplicando la portata in mc/s per il ro (kg/mc) ottengo kg/s.arkanoid ha scritto:in quella formula la portata va in kg/s