Quesito su Δt Radiatori

Messaggio da karlfelix »

La ditta che ha installato i ripartitori ha inserito tutti i radiatori nel suo programma con Δt 60°C.
E qui nulla da dire.
La ditta che svolge il servizio energetico adotta sulla distribuzione del riscaldamento un Δt 45°C per risparmiare.
Avendo un appartamento attico mi trovo a dover adottare l'apertura delle mie termovalvole alla massima apertura per avere in casa 20°C.
E' possibile calcolare l'emissione al Δt desiderato (WΔt) attraverso la formula semplificata:
W(Δt) = K • W(Δt =50°C)
Moltiplicando la resa a Δt=50°C per il coefficiente di correzione K ho un incremento del 27% circa per avere la mia temperatura.
Al contrario la ditta di servizio energetico fa un risparmio del 14% con un Δt 45°C.
Ora mi domando chi gestisce mi riduce la mia resa termica dei miei radiatori.
I dati inseriti dalla ditta che contabilizza deve ridurre da Δt 60°C a Δt 45°C per la giusta contabilizzazione?
Se il mio pensiero è errato attendo da chi è esperto una spiegazione giuridiche/tecniche.