Messaggio da Kalz »

Nel caso di installazione di caldaia a condensazione su un impianto dotato di ventilconvettori, secondo voi cosa bisogna far installare le valvole termostatiche? o le valvole tre vie asservite a termostato su ventilconvettore? Grazie
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Re: Fan coil e condensazione

Messaggio da Enrico »

Kalz ha scritto:Nel caso di installazione di caldaia a condensazione su un impianto dotato di ventilconvettori, secondo voi cosa bisogna far installare le valvole termostatiche? o le valvole tre vie asservite a termostato su ventilconvettore? Grazie
Valvole a tre vie con servocomando di tipo modulante asservite dal termostato ambiente. (Un termostato per ogni singolo locale ed ogni ventil presente all'interno deve essere completa della regolazione di cui sopra.)
Infatti l'art. 9 comma 1 lettera b del D.M. 19/02/2007 specifica espressamente che la regolazione deve essere di tipo modulante.
Saluti.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Fan coil e condensazione

Messaggio da Andrea_Diqui »

Tornando sull'argomento...
nel caso di sostituzione di caldaia in un negozio dove ci sono ventilconvettori installando una pompa a portata variabile secondo voi soddisfo il requisito prescritto dall'art. 9 comma 1b del DM 19.02.07?
Ho il dubbio della temperatura sotto i 45 °C.... che ne dite?
Andrea Diqui
Mobius
Messaggi: 155
Iscritto il: ven feb 15, 2008 16:50

Re: Fan coil e condensazione

Messaggio da Mobius »

Secondo me la 3 vie ci vuole e non può essere rimpiazzata dalla pompa modulante.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Fan coil e condensazione

Messaggio da arkanoid »

la tre vie attua una regolazione puntuale sul locale, con una pompa modulante, oltretutto senza una valvola a due vie su ogni fc, non si regola nient'altro che la resa di tutti i fc contemporaneamente. Con cosa la piloti? Con la temperatura del ritorno?