scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buon giorno , a tutti.
Dobbiamo installare due pompe di calore per la produzione di ACS. In base alle utenze , alla contemporaneità e agli spazi utili per l'ubicazione delle pompe , abbiamo bisogno da circa 1000 lt di acs che dobbiamo dividere in due scaldacqua.
Volevo un suggerimento/consiglio se collegarli in serie o in parallelo.
Quali sono i pro e i contro di entrambi i collegamenti?
Grazie a tutti.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Messaggio da SuperP »

paoloangelo0611 ha scritto: lun dic 31, 2018 10:37 Buon giorno , a tutti.
Dobbiamo installare due pompe di calore per la produzione di ACS. In base alle utenze , alla contemporaneità e agli spazi utili per l'ubicazione delle pompe , abbiamo bisogno da circa 1000 lt di acs che dobbiamo dividere in due scaldacqua.
Volevo un suggerimento/consiglio se collegarli in serie o in parallelo.
Quali sono i pro e i contro di entrambi i collegamenti?
Grazie a tutti.
In parallelo per grandi portate, in serie per portate "ridotte" e maggior quantitativo d'acqua.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7881
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Messaggio da NoNickName »

in serie hai la portata nominale con il doppio del deltaT
in parallelo ha il doppio della portata con il deltaT nominale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
senergie
Messaggi: 60
Iscritto il: lun ott 23, 2006 16:47

Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Messaggio da senergie »

In questi casi io tendo sempre a metterli in serie, un pre ed un post. Tale soluzione permette di il raggiungimento di cop decisamente superiori in quanto sotto carico il pre accumulatore è soggetto a temperature decisamente più basse, mentre il post ha funzione di soddisfare al carico delle portate di punta. Meglio inserire un semplice circuito per convertire annualmente le due Pdc da pre a post e viceversa per un equo utilizzo delle macchine.
Dastardly
Messaggi: 167
Iscritto il: mer ott 27, 2010 12:41

Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Messaggio da Dastardly »

Salve a tutti,
avreste per caso uno schema di esempio di collegamento di 2 bollitori in pdc collegati in serie magari come descritto più sopra in modo da invertire il pre e il post manualmente e viceversa?

Io ne divreu installare 2 di cui uno con integrazione solare termico.

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7881
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?

Messaggio da NoNickName »

Che idiozia