Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da mbellux »

E' possibile l'installazione di tubazioni in Pe alta densità fuori terra se è garantita la stessa resistenza meccanica delle tubazioni in acciaio?
antonio
Messaggi: 811
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Messaggio da antonio »

Direi prorio di no
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Quanto riportato al primo capoverso del punto 6.2.1 della UNI 10779-2007:
"Nei tratti fuori terra si devono utilizzare tubazioni metalliche conformi alla specifica normativa di riferimento, aventi pressione nominale come definito nel punto 6.1"
non lascia spazio a dubbi o interpretazioni.
mbellux
Messaggi: 79
Iscritto il: gio mag 17, 2007 18:09

Messaggio da mbellux »

Però poi c'è anche scritto:
"Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) sono ammessi, purché si tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare la voluta affidabilità dell'impianto."
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

mbellux ha scritto:Però poi c'è anche scritto:
"Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) sono ammessi, purché si tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare la voluta affidabilità dell'impianto."
No
quello che riporti riguarda sempre sistemi di tubazioni metalliche, non rispondenti alla UNI EN 10255 o alla UNI EN 10224.
Difatti il paragrafo prosegue obbligando il rispetto degli spessori minimi di cui al prospetto 2.....il quale riporta esplicitamente "tubazioni in rame/acciaio legato".
Niente materiali plastici.
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Messaggio da jerryluis »

Terminus ha scritto:
mbellux ha scritto:Però poi c'è anche scritto:
"Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) sono ammessi, purché si tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare la voluta affidabilità dell'impianto."
No
quello che riporti riguarda sempre sistemi di tubazioni metalliche, non rispondenti alla UNI EN 10255 o alla UNI EN 10224.
Difatti il paragrafo prosegue obbligando il rispetto degli spessori minimi di cui al prospetto 2.....il quale riporta esplicitamente "tubazioni in rame/acciaio legato".
Niente materiali plastici.
A breve vi posto una bella foto di un tubo da almeno 3-4" su una struttura pubblica con tubo in PE non protetta che emerge di almeno 1 metro dal terreno.
Prendeto come esempio da evitare!
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da claudio »

se guardi una qualsiasi scheda tecnica di pead o similare vedrai che ti scrive di proteggere da raggi UV il suo tubetto sennò dopo un pò si fotte.
quindi la sequenza è: transizione PE-metallo interrata - tratto di tubazione metallica con benda densoflex o similare fino a fuori terra - e poi quello che vuoi (se tubo gas ricordati giunto monoblocco, meglio noto come dielettrico, entro i primi 30-50 cm da terra)
ciao
claudio
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da GMP »

Buongiorno a tutti, riprendo il 3d
Terminus ha scritto: ven nov 23, 2007 09:33 Quanto riportato al primo capoverso del punto 6.2.1 della UNI 10779-2007:
"Nei tratti fuori terra si devono utilizzare tubazioni metalliche conformi alla specifica normativa di riferimento, aventi pressione nominale come definito nel punto 6.1" non lascia spazio a dubbi o interpretazioni.

Per tubazioni fuori terra la norma UNI 10779 prescrive tubazioni metalliche. Ma cosa c'è alla base della prescrizione normativa?

Claudio dice
se guardi una qualsiasi scheda tecnica di pead o similare vedrai che ti scrive di proteggere da raggi UV il suo tubetto sennò dopo un pò si fotte.
Ma se la tubazione in HDPE la proteggo con una coibentazione e faccio in modo che quindi non riceva più direttamente raggi UV, per la 10779 potrebbe andar bene?

Inoltre, se ho un piano interrato e l'anello è stato realizzato con una tubazione in PEAD a vista, è accettabile?

Grazie a tutti
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da Terminus »

Non c'è solo la protezione UV, ma anche le resistenza meccanica e l'affidabilità, come citato dalla 10779.
Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata.
Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ultima versione della 10779.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: sab lug 02, 2022 11:37 Non c'è solo la protezione UV, ma anche le resistenza meccanica e l'affidabilità, come citato dalla 10779.
Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata.
Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ultima versione della 10779.
Grazie Terminus!

Quindi sia che la tubazione stia all'esterno coibentata sia che stia all'interno del fabbricato a vista e protetta dai raggi UV il PEAD non va bene. l'HDPE è adatto solamente per posa sotto terra.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da Terminus »

Stesso principio per le tubazioni del gas metano.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Tubazioni fuori terra in Pe

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: sab lug 02, 2022 18:28
Grazie Terminus!
Se posso approfitto ancora di te

Parlando con un collega lui dice:

Se hai un montante di acqua antincendio che esce dal terreno in pead, per non sostituire il troncone con uno in acciaio, circondi la tubazione in HDPE di blocchi di cemento, tipo a formare un cassero e riempi il vuoto con sabbia o terra. In questo modo il tubo è come se fosse ancora "interrato".

Cosa ne pensi? Fattibile?