In un edificio industriale si vogliono installare dei generatori aria calda con modulo di produzione del calore esterno (esempio Termoduetto della Riello o similare). Questi moduli hanno potenza inferiore ai 35 kW.
Ora se ho 10 moduli la somma totale è di 350 kW.
Il punto 91 del DM 16.2.82 recita "Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100000 Kcal/h ovvero 116 kW".
Ora per impianto intendo la somma dei singoli generatori e pertanto dovrei essere soggetto a controllo VVF, giusto?
Se i moduli invece che esternamente fossero messi interamente (es. generatori pensili) cambierebbe qualche cosa?
E se avessero ad esempio 45 kW cadauno, oltre al rispetto del DM 12 aprile 96 cambierebbe qualche cosa?
Mi sembra che ci siano circolari dei VVF in merito, nel coso mi date i riferimenti?
Grazie a tutti
Attività 91
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Attività 91
Andrea Diqui
Re: Attività 91
No, Andrea, sbagli: i Termoduetto, come i Caldaria Robur, ecc... non fanno somma di potenza in quanto installati esternamente all'edificio industriale.Andrea_Diqui ha scritto:In un edificio industriale si vogliono installare dei generatori aria calda con modulo di produzione del calore esterno (esempio Termoduetto della Riello o similare). Questi moduli hanno potenza inferiore ai 35 kW.
Ora se ho 10 moduli la somma totale è di 350 kW.
Il punto 91 del DM 16.2.82 recita "Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100000 Kcal/h ovvero 116 kW".
Ora per impianto intendo la somma dei singoli generatori e pertanto dovrei essere soggetto a controllo VVF, giusto?
Se i moduli invece che esternamente fossero messi interamente (es. generatori pensili) cambierebbe qualche cosa?
E se avessero ad esempio 45 kW cadauno, oltre al rispetto del DM 12 aprile 96 cambierebbe qualche cosa?
Mi sembra che ci siano circolari dei VVF in merito, nel coso mi date i riferimenti?
Grazie a tutti
Al contrario, farebbero attività se installati internamente (per la somma di potenza)...
Mi spiace ma non ricordo circolari in tal senso...
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
L'assoggettamento all'attività 91 si basa sul concetto di centrale termica di potenzialità superiore a 116kW.Andrea_Diqui ha scritto:Grazie a tutti...
un altro dubbio e poi non vi rompo più le scatole
centrale termica con caldaia da 70 kW e modulo tubi radianti con bruciatore esterno da 90 kW alimentati dallo stesso contatore; rientro nell'attività 91 oppure no?
Forse sono un po duro a capire
Se hai generatori di potenza singola inferiore, installati in locali diversi non comunicanti o addirittura hai generatori all'esterno, non sei soggetto a CPI.
Ricadi comunque nel campo di applicazione del DM 12/04/96 per ciascun generatore >35kW.