UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da christian619 »

Se ho capito bene anche chi non ha il condominio con sistemi di ripartizione e contabilizzazione (perchè magari vuole aspettare il 2016 per provvedere)
può e deve fare il progetto UNI 10200 utilizzando i fabbisogni di potenza?

e chi ha l'impianto radiante e quindi non potrà installare misuratori di energia?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

christian619 ha scritto:e chi ha l'impianto radiante e quindi non potrà installare misuratori di energia?
Perchè non può installarli?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da christian619 »

Impianto vecchio anni 60 con seperntine in ferro. La stessa serpentina a volte passa sotto più appartamenti
causa spostamenti di tramezzi negli anni....
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da girondone »

classico caso di impossibilità tecnica
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da SimoneBaldini »

Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Tom Bishop »

SimoneBaldini ha scritto:Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Concordo anche io per questa tesi
Tom Bishop
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Abser »

non avevo colto questa sottigliezza dalla quale scaturisce che a partire dal prossimo anno ogni condominio con impianto di riscaldamento centralizzato, indipendentemente dall'installazione dei ripartitori o contatori di calore dovrà fare un progetto per suddividere le spese con criterio conforme alla 10200!
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da girondone »

E NO SOLO CONDOMINIO
bastano due ui
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da christian619 »

Abser ha scritto:non avevo colto questa sottigliezza dalla quale scaturisce che a partire dal prossimo anno ogni condominio con impianto di riscaldamento centralizzato, indipendentemente dall'installazione dei ripartitori o contatori di calore dovrà fare un progetto per suddividere le spese con criterio conforme alla 10200!
In realtà non da fine 2016. Si può fare una stagione alla "vecchia maniera" e poi UNI 10200; visto che 102/14 è del 2014 in teoria si può arrivare sino
a ottobre 2015 e poi UNI 10200 .... almeno così ho inteso....
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da christian619 »

SimoneBaldini ha scritto:Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Fabbisogno di potenza, siamo d'accordo?
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da blue »

christian619 ha scritto:
SimoneBaldini ha scritto:Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Fabbisogno di potenza, siamo d'accordo?
No. Di energia
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

blue ha scritto:
christian619 ha scritto:
SimoneBaldini ha scritto:Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Fabbisogno di potenza, siamo d'accordo?
No. Di energia
Quindi per scaldare un appartamento sono sufficienti dei fiammiferi, basta averne tanti e molto tempo a disposizione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da christian619 »

Si scusate ho detto una cavolata..... la UNI 10200 non permette tra l'altro di determinare la potenza di un impianto radiante.....

Ho sentito Edilclima per un caso specifico e ho scoperto questo:

- impianto a serpentine vecchia maniera anni 60 senza possibilità di contabilizzazione (impossibilità tecnica)
- > calcolare i millesimi di fabbisogno e ripartire tutta la spesa a millesimi....

Dicono che non c'è scritto sulla norma ma lo hanno dedotto loro..... :shock: :? :D ha però senso.....
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da blue »

NoNickName ha scritto:
blue ha scritto:
christian619 ha scritto:
Fabbisogno di potenza, siamo d'accordo?
No. Di energia
Quindi per scaldare un appartamento sono sufficienti dei fiammiferi, basta averne tanti e molto tempo a disposizione.
Esatto. Segnatelo: "studiare stufa a pellets e capire come funziona"!
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Ho letto questa teoria, ma è una interpretazione della legge ? O si può anche interpretare che se non cè possibilità tecnica di contabilizzare allora decade anche il discors nuovi millesimi secondo UNI 10200 ? Ad un corso da me seguito dicevano che se non si può contabilizzare il tutto finisce li, con la relazione tecnica che dichiara tale impossibilità.. :roll:
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da mat »

christian619 ha scritto: Ho sentito Edilclima per un caso specifico e ho scoperto questo:

- impianto a serpentine vecchia maniera anni 60 senza possibilità di contabilizzazione (impossibilità tecnica)
- > calcolare i millesimi di fabbisogno e ripartire tutta la spesa a millesimi....

Dicono che non c'è scritto sulla norma ma lo hanno dedotto loro..... :shock: :? :D ha però senso.....
Per me invece non ha senso. I millesimi di fabbisogno nascono dal concetto che un impianto termoregolato si adegua al fabbisogno "istante per istante"; se non c'è termoregolazione, l'impianto eroga sempre la potenza di progetto, al netto semmai di una curva di regolazione climatica uguale per tutti, che però non tiene conto degli scambi involontari tra appartamenti.
Del resto la 10200 lo scrive eccome, non c'è niente da inventare: vedersi paragrafo 11.10.3.1

Con questo ho risposto anche a te Aurora.
albe80
Messaggi: 65
Iscritto il: mer ott 15, 2014 17:30

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da albe80 »

Aurora_89 ha scritto:
Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Ho letto questa teoria, ma è una interpretazione della legge ? O si può anche interpretare che se non cè possibilità tecnica di contabilizzare allora decade anche il discors nuovi millesimi secondo UNI 10200 ? Ad un corso da me seguito dicevano che se non si può contabilizzare il tutto finisce li, con la relazione tecnica che dichiara tale impossibilità.. :roll:
No è comunque passibile di sanzione il condominio che non ripartisce le spese secondo la UNI 10200...diciamo che in questo modo forse il legislatore vorrebbe invogliare l'utente non stimolato da contabilizzazione ad apportare migliorie all'interno del suo alloggio finalizzate alla riduzione dei suoi millesimi di fabbisogno
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

No è comunque passibile di sanzione il condominio che non ripartisce le spese secondo la UNI 10200...diciamo che in questo modo forse il legislatore vorrebbe invogliare l'utente non stimolato da contabilizzazione ad apportare migliorie all'interno del suo alloggio finalizzate alla riduzione dei suoi millesimi di fabbisogno
Mettiamo che sia cosi, ma le sanzioni in questo caso partirebbero dal 2018 in quanto è scritto che il primo anno di contabilizzazione è possibile utilizzare il vecchio sistema ?
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Ci saranno modifiche o deroghe a tale decreto ?
albe80
Messaggi: 65
Iscritto il: mer ott 15, 2014 17:30

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da albe80 »

Aurora_89 ha scritto:Ci saranno modifiche o deroghe a tale decreto ?
Si narra di no ... ci sarà da ridere
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da girondone »

Non possono
La.data é nella direttiva
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Riguardo all'acqua calda sanitaria, il condominio ha già installato da 30 anni dei contalitri, vanno bene come strumento di misura o vanno sostituiti con qualcosa di diverso ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

Aurora_89 ha scritto:Riguardo all'acqua calda sanitaria, il condominio ha già installato da 30 anni dei contalitri, vanno bene come strumento di misura o vanno sostituiti con qualcosa di diverso ?
No, non vanno bene, perchè ci vogliono strumenti di misura certificati MID, e se questi hanno 30anni sicuramente non lo sono.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Ma qui leggo: "10 anni di transizione
Tutte le certificazioni attualmente valide continueranno ad esserlo per i prossimi 10 anni ! Quindi non è necessario sostituire contatori d'acqua prima del tempo né, dovendolo fare, prescrivere la normativa MID."
http://www.zenneritalia.it/zenner_infor ... a_MID.html

Quindi sono validi gl strumenti non MID venduti ed installati fino al 2017 o no ??
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

Aurora_89 ha scritto:Ma qui leggo: "10 anni di transizione
Tutte le certificazioni attualmente valide continueranno ad esserlo per i prossimi 10 anni ! Quindi non è necessario sostituire contatori d'acqua prima del tempo né, dovendolo fare, prescrivere la normativa MID."
http://www.zenneritalia.it/zenner_infor ... a_MID.html

Quindi sono validi gl strumenti non MID venduti ed installati fino al 2017 o no ??
Sono valide le certificazioni per 10 anni a partire dal rilascio della certificazione. Quindi le certificazioni rilasciate al massimo un giorno prima dell'entrata in vigore della MID (1/2/2007), sono valide fino al 31/1/2017.

Ma per gli strumenti di 30 anni, i 10 anni sono passati da 20 anni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Un dubbio: essendo già presente una contabilizzazione per H2o sanitaria, anche se priva di certificaz. MID, come posso dimostrare la convenienza economica della sostituzione, dato che il risparmio dovuto alla installazione è già presente con i contalitri vecchi, ancorchè si presumano un po' imprecisi ??
Il costo dei nuovi non verrebbe mai ammortizzato.
albe80
Messaggi: 65
Iscritto il: mer ott 15, 2014 17:30

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da albe80 »

NoNickName ha scritto:
Aurora_89 ha scritto:Riguardo all'acqua calda sanitaria, il condominio ha già installato da 30 anni dei contalitri, vanno bene come strumento di misura o vanno sostituiti con qualcosa di diverso ?
No, non vanno bene, perchè ci vogliono strumenti di misura certificati MID, e se questi hanno 30anni sicuramente non lo sono.
Scusa NoNick dove lo trovo scritto tale obbligo che mi interessa?
Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

albe80 ha scritto:
NoNickName ha scritto:
Aurora_89 ha scritto:Riguardo all'acqua calda sanitaria, il condominio ha già installato da 30 anni dei contalitri, vanno bene come strumento di misura o vanno sostituiti con qualcosa di diverso ?
No, non vanno bene, perchè ci vogliono strumenti di misura certificati MID, e se questi hanno 30anni sicuramente non lo sono.
Scusa NoNick dove lo trovo scritto tale obbligo che mi interessa?
Grazie
DLgs22 del 2007: articolo 1.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Come calcolare il consumo involontario, secondo la UNI 10200 ? Nel caso di assenza di contabilizzazione. Nella norma non riesco ad individuare la ( o le) formula... Se gentilmente qualcuno me la indica....
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

Aurora_89 ha scritto:Come calcolare il consumo involontario, secondo la UNI 10200 ? Nel caso di assenza di contabilizzazione.
Non si può
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
jack66
Messaggi: 352
Iscritto il: mer gen 27, 2016 17:53

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da jack66 »

In assenza di contabilizzazione va da se che è assente anche la discriminazione tra consumi volontari ed involontari ergo...la domanda non si pone...tanto meno la risposta
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Messaggio da jack66 » sab mar 12, 2016 01:04
In assenza di contabilizzazione va da se che è assente anche la discriminazione tra consumi volontari ed involontari ergo...la domanda non si pone...tanto meno la risposta
Allora pongo in modo diverso: come si calcolano i millesimi secondo UNI10200 in assenza di contabilizzazione del riscaldamento?
E per gli appartamenti staccati dal centralizzato cosa cambia?
Avatar utente
jack66
Messaggi: 352
Iscritto il: mer gen 27, 2016 17:53

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da jack66 »

Se intendi assenza di contabilizzazione generalizzata, per come è scritta la norma adesso non fai altro che ripartire le spese secondo i millesimi di fabbisogno o potenza
Per gli alloggi distaccati io personalmente distinguo tra quelli che sono distaccati da tempo a cui pare brutto iniziare a fargli retrocedere su un diritto acquisito, mentre a chi volesse distaccarsi ora, gli imputare la quota involontaria che però nel tuo caso non è discriminata. Direi che in un caso del genere l'unica sarebbe di far decidere all'assemblea con l'ausilio di un tecnico
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7908
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da NoNickName »

Aurora_89 ha scritto:
Messaggio da jack66 » sab mar 12, 2016 01:04
In assenza di contabilizzazione va da se che è assente anche la discriminazione tra consumi volontari ed involontari ergo...la domanda non si pone...tanto meno la risposta
Allora pongo in modo diverso: come si calcolano i millesimi secondo UNI10200 in assenza di contabilizzazione del riscaldamento?
E per gli appartamenti staccati dal centralizzato cosa cambia?
Allora ti pongo la risposta in modo diverso: non ha senso applicare la 10200 in assenza di contabilizzazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Aurora_89
Messaggi: 12
Iscritto il: lun nov 30, 2015 11:36

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Aurora_89 »

Allora ti pongo la risposta in modo diverso: non ha senso applicare la 10200 in assenza di contabilizzazione.
Anche se fosse, come calcoleresti tu la quota da addebitare a chi si distacca dal centralizzato?
Inoltre secondo molti tecnici la UNI10200 va comunque applicata in riguardo al ricalcolo millesimi, secondo i fabbisogni stimati di ogni unità.
come dice anche Jack66.
Avatar utente
Foxtrot
Messaggi: 376
Iscritto il: dom apr 03, 2016 00:43

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Messaggio da Foxtrot »

Aurora_89 ha scritto:
Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali.
Ho letto questa teoria, ma è una interpretazione della legge ? O si può anche interpretare che se non cè possibilità tecnica di contabilizzare allora decade anche il discors nuovi millesimi secondo UNI 10200 ? Ad un corso da me seguito dicevano che se non si può contabilizzare il tutto finisce li, con la relazione tecnica che dichiara tale impossibilità.. :roll:
Nella 10200:2016 in inchiesta pubblica è indicato chiaramente al paragrafo 8.10. In assenza di contabilizzazione e termoregolazione e nel caso di pannelli radianti utilizzare millesimi di potenza (spesso incalcolabili :x ) o di fabbisogno.
Rispondi